Re:

Влад Косяченко » 06 май 2016, 13:23

oleg.dmitrievic писал(а):Да? и возгорание происходит при любом соотношении смеси одинаково равномерно?
Равномерно вдоль горелки, вы имеете ввиду? Сложно сказать, так как электрод поджига и сомтровое окошко на одной пластине расположены, то есть во время поджига пламя закрывает остальную часть горелки для наблюдателя.

"Хлопок" при розжиге, конечно, более ощутим чем для природного газа, в силу большей скорости распространения пламени для пропана/бутана.

Что могу точно сказать, ни разу не видел, чтобы с первого раза не разгорелось при разных соотношениях смеси. Всего четыре попытки розжига предпринимается: первая на 50% (от диапазона модуляции) оборотов вентилятора, потом нарастает до 100%. То есть даже при достаточно высоком избытке кислорода настроенном для минимальной мощности, с поджигом на 50% проблем нет.

Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
ARGUS писал(а):робяты, речь идет о котле с атмосферной горелкой?
Горелка наддувная с полным предварительным смешением.

Вообще говоря, для конденсационных котлов атмосферные горелки не применяются в силу двух причин:
1. Большое аэродинамическое сопротивление теплообменника по стороне дымовых газов;
2. Малая температура дымовых газов (меньше 100 градусов), и, соответственно, малая тяга.

Это если отвлечься от вопроса эффективности.

ivanich » 29 апр 2016, 07:15

В бытность работы газорезчиком мы в сильные морозы сливали бутан из баллонов,так как резак не работал.Бутан не успевал испаряться в сильные (более -30 С) морозы и шел с "водой".После того как баллоны сливали,их везли в Первоуральск и там уже заправляли зимней смесью.Хотя можно было резать и данной смесью:отворачиваешь накидную гайку перед смесительной камерой,получается подсос и смесь нагревается в смесительной камере.Нужно только следить ,чтобы смесительная камера не нагревалась до бела-прогорит.Почти как бензорез. :) У меня не прогорала! :)

ARGUS » 29 апр 2016, 07:08

робяты, речь идет о котле с атмосферной горелкой?

oleg.dmitrievic » 28 апр 2016, 21:24

Да? и возгорание происходит при любом соотношении смеси одинаково равномерно?

Re:

Влад Косяченко » 28 апр 2016, 11:15

oleg.dmitrievic писал(а): Причем тут его качество, если проблема в газовой смеси? У нас просто сама смесь другая газовая. отсюда и проблема
Проблема в том, что у нас именно "смесь" - пропан+бутан. Котлы же европейского производства обычно тестируются на чистом газе - либо пропане (G31 согласно EN437), либо бутане (G30).

Обусловлено это тем, что бутан дешевле - поэтому его стараются лить побольше. Но при отрицательных температурах не испаряется, соответственно слишком много его быть не должно.
Если говорить о конкретных цифрах, то они есть в нашем ГОСТ 20448-90. Согласно данному стандарту в умеренной климатической зоне при наружной установке баллонов с газом (либо групповых установок без испарителей) можно использовать:
1. Летом - Смесь пропана и бутана технических (СПБТ). Содержание бутана не более 60%.
2. Зимой - Пропан технический (ПТ). Содержание пропана не менее 75% (бутана, соответственно не более 25%)

Обычно используются названия "летний" и "зимний" газы.

С точки зрения котла данные газы отличаются теплотворной способностью и количеством кислорода, нужного для горения. Бутан и тепла выделяет больше, и воздуха для него больше надо.

Соответственно, в самой смеси ничего плохого, в принципе, нет. Газовый клапан по параметрам горения настроил и все.
Но вопросы возникают по двум причинам:
1. "Плавание" состава смеси от заправки к заправке. В основном из-за того, что газгольдер вплоть до опоражнения использовать нельзя, и газ доливается в остатки, процентоное содержание которых предсказать трудно. Бывают еще и недобросовестные поставщики, но это редкость.
2. При температурах около нуля скачет количество бутана при переходе в газовую фазу.

Какая-то большая описательная часть получилась :)

Если конкретно, то при росте процента бутана в газовой фазе повышается нагрев поверхности горелки на низкой модуляции вентилятора котла. Чтобы с этим бороться, необходимо придерживаться выского процента избыточного кислорода. Для наших котлов конкртеная цифра была приведена выше - 6% кислорода в дымовых газах на минимальной мощности котла. Такой процент при пуско-наладке позволяет поддерживать нормальное содержание в том числе при "уплывании" состава газовой смеси.

Mij-gan » 28 апр 2016, 08:41

KituramiRussia писал(а):Продаваемые в России газовые котлы Rinnai всегда производились и производятся в Ю. Корее
То есть моё подозрение
Mij-gan писал(а):эти котлы даже не родственники, а однофамильцы
подтверждается. Спасибо.
Но речь не о корейской "ветке" котлов Риннай, они тут вскользь упомянуты.

KituramiRussia » 27 апр 2016, 15:08

Продаваемые в России газовые котлы Rinnai всегда производились и производятся в Ю. Корее, всегда ввозились и ввозятся из Ю. Кореи.
Котлы в Ю.Корее очень популярны, также, как и Китурами и Навьен.
Любой южный кореец легко это подтвердит.
Компания Rinnai японская, инвестировала деньги в завод в Ю. Корее, но в Японии эти газовые котлы не продавались и не продаются, по крайней мере до 2016 года.

Re:

Mij-gan » 27 апр 2016, 14:15

tiptop писал(а):
Mij-gan писал(а):Питерская контора под своим именем продаёт голландские котлы ATAG.
В США известные под маркой Rinnai
А в России под маркой Rinnai известны не голландские, а японские котлы?
Я всю жизнь думал, что они корейские:) Но если посмотреть, что предлагается под этой маркой в России и в Америке, то закрадывается подозрение, что эти котлы даже не родственники, а однофамильцы :mrgreen:

tiptop » 27 апр 2016, 13:39

Mij-gan писал(а):Питерская контора под своим именем продаёт голландские котлы ATAG.
В США известные под маркой Rinnai
А в России под маркой Rinnai известны не голландские, а японские котлы?

Re:

Mij-gan » 27 апр 2016, 12:51

Dim@ писал(а):Mij-gan
Даже не слышал о такой марке
Хочешь поговорить об этом? Питерская контора под своим именем продаёт голландские котлы ATAG.
В США известные под маркой Rinnai

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
http://hortek.com/files/docs/pdf/instal ... _final.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.atagverwarming.nl/media/8137 ... lowres.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Близнецы-братья.

oleg.dmitrievic » 27 апр 2016, 09:25

Влад Косяченко писал(а):Второй пункт связан с тем, что на минимальной мощности пламя приближается к поверхности горелки и повышенное содержание кислорода снижает температуру огня. Для нашего сжиженного газа, качество которого не всегда на высоте, как правильно заметил oleg.dmitrievic, кислорода на низкой мощности должно быть 6%.
Причем тут его качество, если проблема в газовой смеси? У нас просто сама смесь другая газовая. отсюда и проблема

Dim@ » 27 апр 2016, 09:17

Mij-gan
Даже не слышал о такой марке

Mij-gan » 27 апр 2016, 08:58

Весьма своеобразная реклама котлов Хортек :mrgreen:

Влад Косяченко » 25 апр 2016, 16:10

АлексейФомин, здравствуйте.

Да, был такой случай с этим котлом. Только меняли не три раза, а один. В котле установлено два теплообменника, соответсвенно две горелки. Вот их две и поменяли, одну взяли в запас, до сих пор лежит.

Связано это было с некорректной настройкой по газу. Есть у них в этом плане особенности:
1. Настройка производится в первую очередь по содержанию O2 в дымовых газах (обычно по CO2 смотрят)
2. Содержание O2 на минимальной мощности обязательно должно быть выше, чем на максимальной.

Второй пункт связан с тем, что на минимальной мощности пламя приближается к поверхности горелки и повышенное содержание кислорода снижает температуру огня. Для нашего сжиженного газа, качество которого не всегда на высоте, как правильно заметил oleg.dmitrievic, кислорода на низкой мощности должно быть 6%.

Данные моменты в инструкции на котел обозначены, мы тоже на них внимание стараемся акцентировать.

Соотвественно, если этим правилам следовать, то проблем с горелками нет. Конкретно на котле, о котором изначально речь шла, один раз горелки поменяли, правильно отстроили, больше вопросов не было.

На всякий случай еще отмечу, что важно из газгольдера хорошо воздух выпустить после первой заправки и перед пуско-наладкой (чтобы актуальные значения во время настройки получить).

oleg.dmitrievic » 19 апр 2016, 22:06

если горелка керамическая то и еще поменяет на наших смесях. причем не раз.

Работа котла на сжиженном газе

АлексейФомин » 19 апр 2016, 15:35

В инструкции написано, что котлы работают на сжиженном газе.
У знакомого стоит XL140 на сжиженном газе и он говорит, что уже трижды менял горелку по гарантии, котел работает года два, кроме этого нареканий не было. Ему объясняют тем, что газгольдер без сепаратора установили и у него будет так всегда. Хотелось бы услышать комментариев по этому вопросу.