"Лёлик" » 24 мар 2011, 12:41
Всем привет, хоть и запоздалый
!
По поводу упомянутого каскада будерусов, то дело обстояло так:
Mij-gan писал(а):Разница восприятия: у нас - "если нет явного запрета, то можно". А у них - "если нет прямого указания - то нельзя"
, ну и плюс моё личное разгильдяйство
В каталоге прописано - для всех котлов с EMS и UBA3. То есть типа или-или. Оказывается "и", причём именно с UBA3...
То есть сваяли одну котельную на конденсационниках - всё замечательно, по аналогии взяли ту же автоматику (4121, 4122, модуль 456-й) и для обычных 052-х, опять
Mij-gan прав
Mij-gan писал(а): BIO-NIK имел в виду что-то типа U042
.
Ан нет, ругаеццо
Ответ из представительства без купюр:
Котлы U052-28 оснащены автоматом UBA H3. Этот автомат коммутируется по шине EMS только с автоматикой RС10, RС20 или RС30.
Это прописано в инструкции по экплуатации и монтажу котлов. С автоматикой 4121/4122 ни через модуль FM456, ни через модуль FM457 автомат UBA H3 коммутироваться не будет.
Можно применить следующию схему:
1. Котлы работают в режиме с постоянной температурой, на одном выставить температуру подачи 75, на втором 65 градусов. Они будут работать в последовательной схеме ступенчато. Бойлер подключить к одному из котлов.
2. К автоматике 4121 можно подключить 2 контура со смесителем. 4121 будет управлять только этими контурами, не управляя котлами. Дополнительно можно установить модуль 442 для управления еще двуми контурами.
Так и сделали...
ЗЫ: На RC-шке наверное можно, но уж больно эти модулёчики коряво на стене смотряцца
Всем привет, хоть и запоздалый :oops: !
По поводу упомянутого каскада будерусов, то дело обстояло так:
[quote="Mij-gan"]Разница восприятия: у нас - "если нет явного запрета, то можно". А у них - "если нет прямого указания - то нельзя" :)[/quote], ну и плюс моё личное разгильдяйство :traurig: В каталоге прописано - для всех котлов с EMS и UBA3. То есть типа или-или. Оказывается "и", причём именно с UBA3...
То есть сваяли одну котельную на конденсационниках - всё замечательно, по аналогии взяли ту же автоматику (4121, 4122, модуль 456-й) и для обычных 052-х, опять [b]Mij-gan[/b] прав [quote="Mij-gan"] [b]BIO-NIK[/b] имел в виду что-то типа U042[/quote].
Ан нет, ругаеццо :evil:
Ответ из представительства без купюр:[quote]Котлы U052-28 оснащены автоматом UBA H3. Этот автомат коммутируется по шине EMS только с автоматикой RС10, RС20 или RС30.
Это прописано в инструкции по экплуатации и монтажу котлов. С автоматикой 4121/4122 ни через модуль FM456, ни через модуль FM457 автомат UBA H3 коммутироваться не будет.
Можно применить следующию схему:
1. Котлы работают в режиме с постоянной температурой, на одном выставить температуру подачи 75, на втором 65 градусов. Они будут работать в последовательной схеме ступенчато. Бойлер подключить к одному из котлов.
2. К автоматике 4121 можно подключить 2 контура со смесителем. 4121 будет управлять только этими контурами, не управляя котлами. Дополнительно можно установить модуль 442 для управления еще двуми контурами.[/quote]
Так и сделали...
ЗЫ: На RC-шке наверное можно, но уж больно эти модулёчики коряво на стене смотряцца
[img]http://i024.radikal.ru/1103/46/0f4dc271f89c.jpg[/img]