Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5

oleg.dmitrievic » 11 июл 2018, 21:01

штот о я не очень пойму что вы хотите. вы мериите кислотность в котловом контуре или где?

Honda » 11 июл 2018, 13:40

Здесь на форуме химиков нет - никто Вам не ответит. :traurig:

loginza29966 » 11 июл 2018, 11:37

Здравствуйте! Мы 3 раза в день измеряем рН, каждый день щёлочность и жёсткость, другие анализы провели впервые. 2. рН падал в течение нескольких часов до 4 упал. 3. При рН=11 щёлочность общая = 10.0 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=3,4 мг-экв/кг ; при рН= 4,64 щёлочность общая = 6,4 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=1,8 мг-экв/кг 4.Установки умягчения воды непрерывного действия "SF-A", методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью. Мы используем возвратный конденсат.

Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64

Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?

oleg.dmitrievic » 11 июл 2018, 00:31

да много почему может это быть. вызывайте другого химика, дабы он не вопросы вам задавал а ответы давал.
НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.

Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5

loginza29966 » 10 июл 2018, 13:53

Добрый день! Подскажите пожалуйста, упал рН в котловой воде с 11,0 до 5 . Какие причины могут быть? Из-за чего это произошло? Приезжал химик делали анализы вод, но причину так и не назвали(

ХВО Питательная Котловая Конденсат
вода вода
рН 7,1 9,6 10,8 9,11

Электропроводность мюS/cm 337 282 730 111

Железо мг/л 0,02 0,03 0,04

Общая жёсткость мг/л < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Общая щёлочность мг/л по СаСО3 52 48 88 19