LEX » 21 мар 2006, 11:42
Сам был на АкваТерм 2006, контактировал с представителями ЖМЗ. Получил от них материалы, в том числе и рекомендуемые схемы. Не занимаемся Жуковским потому, что это - главный ассортимент конкурентов. Но материалы от них взял-таки. Среди рекомендуемых схем есть и закрытая.
Кроме этого, когда подбирал ассортимент, лично общался с главным инженером НМЗ (котлы ЯИК, Оренбургская обл, Новосергеевка). Он утверждал, что их котлы рассчитаны на давление до 2 ати.
Кроме этого, уже продали и установили около 40 котлов DANI. Точно не знаю, но большинство устанавливались в закрытую систему с ПК на 1,5 бар. Был только один случай - котел потек при заполнении - заводской брак. Случаев протечки котлов не было.
Необходимо различать РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАБОЧЕЕ давление в системе и МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ давление в системе.
Я не горе-монтажник, а дипломированный инженер-теплоэнергетик с опытом работы в данной сфере ( в т.ч. на руководящих должностях) 14 лет.
Раньше работал в промышленности, сейчас получил приглашение поработать в фирме, занимающейся автономным отоплением. От себя могу сказать, что столько МУД@КОВ, сколько я встретил за 1 год работы (вот там есть горе-монтажники, да как много!) на новом месте, я не встречал за предыдущие 13 лет.
А Вам советую поискать информацию и почитать книжки. И помещать на форуме только те свои сообщения, за которые Вы потом можете аргументированно ответить. (Я, кстати, поместил свой аргумент)
Удачи! И...зарегистрируйтесь, не надо скрываться, если будете себя хорошо вести, вас не убьют.
Сам был на АкваТерм 2006, контактировал с представителями ЖМЗ. Получил от них материалы, в том числе и рекомендуемые схемы. Не занимаемся Жуковским потому, что это - главный ассортимент конкурентов. Но материалы от них взял-таки. Среди рекомендуемых схем есть и закрытая.
Кроме этого, когда подбирал ассортимент, лично общался с главным инженером НМЗ (котлы ЯИК, Оренбургская обл, Новосергеевка). Он утверждал, что их котлы рассчитаны на давление до 2 ати.
Кроме этого, уже продали и установили около 40 котлов DANI. Точно не знаю, но большинство устанавливались в закрытую систему с ПК на 1,5 бар. Был только один случай - котел потек при заполнении - заводской брак. Случаев протечки котлов не было.
Необходимо различать РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАБОЧЕЕ давление в системе и МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ давление в системе.
Я не горе-монтажник, а дипломированный инженер-теплоэнергетик с опытом работы в данной сфере ( в т.ч. на руководящих должностях) 14 лет.
Раньше работал в промышленности, сейчас получил приглашение поработать в фирме, занимающейся автономным отоплением. От себя могу сказать, что столько МУД@КОВ, сколько я встретил за 1 год работы (вот там есть горе-монтажники, да как много!) на новом месте, я не встречал за предыдущие 13 лет.
А Вам советую поискать информацию и почитать книжки. И помещать на форуме только те свои сообщения, за которые Вы потом можете аргументированно ответить. (Я, кстати, поместил свой аргумент)
:cool:
Удачи! И...зарегистрируйтесь, не надо скрываться, если будете себя хорошо вести, вас не убьют.