Проблема с каскадом 4321/4322

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с каскадом 4321/4322

Проблема с каскадом 4321/4322

Анатолий79 » 04 фев 2018, 22:41

Прошу помощи. Имеем каскад из трех котлов Buderus Logano G334WS-94кВт (двухступенчатые). Автоматика 4321/4322.
В настройках Logamatic4321 указываю тип котла "низкотемпературный двухступенчатый". Но вот в мониторе рисуются все три котла как одноступенчатые. На котле с автоматикой 4321 в автоматическом режиме включаются и отключаются две ступени, причем одновременно, без задержек. На котлах с автоматикой 4322 в автомате при любых температурах включаются только первые ступени. Вторая ступень включается, только если на центральном модуле ZM переключиться из авто на мах 1+2 ступени.
Какие мысли? Перерыл и перепробовал... Специальные параметры только нет инфы.