Re: Logano 124 +logalux L

oleg.dmitrievic » 16 окт 2018, 22:36

tommv писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):я бы сначала дымоход глянул.
я правильно понимаю, что котел успешно зажигаеться но отключаеться и уходит в ошибку? если он сначала ушел в ошибку. но потом его сразу перезапускать то запускаеться, а если ушел в ошибку но потом постоит еще с часок то с первого раза все равно уйдет в ошибку?
Нет он не загорается совсем после простоя, искра идет пламя не появляется. Такая ошибка бывает если вилку не правильно в розетку вставить.
тогда да, надо смотреть на топочник и/или клапан

Re: Logano 124 +logalux L

tommv » 16 окт 2018, 22:07

oleg.dmitrievic писал(а):я бы сначала дымоход глянул.
я правильно понимаю, что котел успешно зажигаеться но отключаеться и уходит в ошибку? если он сначала ушел в ошибку. но потом его сразу перезапускать то запускаеться, а если ушел в ошибку но потом постоит еще с часок то с первого раза все равно уйдет в ошибку?
Нет он не загорается совсем после простоя, искра идет пламя не появляется. Такая ошибка бывает если вилку не правильно в розетку вставить.

Re: Logano 124 +logalux L

oleg.dmitrievic » 16 окт 2018, 21:52

я бы сначала дымоход глянул.
я правильно понимаю, что котел успешно зажигаеться но отключаеться и уходит в ошибку? если он сначала ушел в ошибку. но потом его сразу перезапускать то запускаеться, а если ушел в ошибку но потом постоит еще с часок то с первого раза все равно уйдет в ошибку?

Logano 124 +logalux L

tommv » 16 окт 2018, 21:43

Доброго времени суток.
Прошу помощи имею котел с бойлером Buderus Logano 124 +logalux L. котел служит мне долгие годы. Котлу лет 15.случилась у меня такая проблема еще летом, если котел не греет воду и не топит дом после простоя 4-5 часов при запуске он уходит в ошибку горелка DEF, причем если скинуть ошибку и перезапустить котел он загорается и работает стабильно без проблем, даже несколько месяцев. так мне пришлось сделать чтобы котел грел бойлер и днем и ночью и тогда он работает нормально. В случае установки на экономичный режим например чтобы не грел бойлер ночью то утрам при первом запуске он уйдет в ошибку. Тоже самое если просто котел отключить днем на 3-4 часа и потом запустить он с первого раза не загорится будет ошибка горелки. Вызывал несколько раз мастера с Будеруса (Пятигорск) все почищено, проверял он все в момент запуска искра нормально идет, но котел не загорается с первого раза после длительного простоя 4-5 часов.
Предложили мне поменять Блок управления горением SATRONIC TFI 812.2 Mod 10 , я боюсь это не решит проблему, стоит ли мне его заказывать ? может кто-то сталкивался с таким подскажите пожалуйста

Вернуться к началу