vma56 » 07 мар 2018, 16:31
У родственницы Vaillant, точно марку сразу не скажу, атмосферник, двухконтурный, 24 КВт. Пару лет работал нормально. Сейчас при включении (открыть кран) ГВС, давление падает за 15 минут, до отключения котла. Отопление в норме.
Давление водопровода больше 4 атм.
Подозрение на пластинчатый теплообменник, т.к.
1. при отоплении давление не падает. точнее очень немного, но все же. Подозрение на переключение раз в сутки трёхходового крана.
2. Котёл выключен, температура контура отопление постоянная - не падает.
3. При открытии ГВ падает за 15 минут, вплоть до отключения котла. Однако и батареи при это слегка остывают.
Вопрос. Можно ли убедиться в утечке пластинчатого теплообменника сл. образом.
1. Отключаем котёл. отмечаем на сколько падает давление за 15 минут.
2. Снова включаем, нагреваем систему, как было, включаем ГВС, выдёргиваем котёл из розетки - он гаснет, трёхходовой клапан останется в положении ГВС, перекрываем воду в дом. Смотрим что идёт из крана ГВС, и как быстро падает давление. Сравниваем с п.1.
Делаем выводы.
Но может я не прав? Может есть путь проще или я не в курсе логики работы котла? Не перегреется чего либо, т.к. хоть и погаснет, но всё таки горячий, а вода в контур ГВС не подаётся.
У родственницы Vaillant, точно марку сразу не скажу, атмосферник, двухконтурный, 24 КВт. Пару лет работал нормально. Сейчас при включении (открыть кран) ГВС, давление падает за 15 минут, до отключения котла. Отопление в норме.
Давление водопровода больше 4 атм.
Подозрение на пластинчатый теплообменник, т.к.
1. при отоплении давление не падает. точнее очень немного, но все же. Подозрение на переключение раз в сутки трёхходового крана.
2. Котёл выключен, температура контура отопление постоянная - не падает.
3. При открытии ГВ падает за 15 минут, вплоть до отключения котла. Однако и батареи при это слегка остывают.
Вопрос. Можно ли убедиться в утечке пластинчатого теплообменника сл. образом.
1. Отключаем котёл. отмечаем на сколько падает давление за 15 минут.
2. Снова включаем, нагреваем систему, как было, включаем ГВС, выдёргиваем котёл из розетки - он гаснет, трёхходовой клапан останется в положении ГВС, перекрываем воду в дом. Смотрим что идёт из крана ГВС, и как быстро падает давление. Сравниваем с п.1.
Делаем выводы.
Но может я не прав? Может есть путь проще или я не в курсе логики работы котла? Не перегреется чего либо, т.к. хоть и погаснет, но всё таки горячий, а вода в контур ГВС не подаётся.