глюк с кодироваием vitogas 100

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: глюк с кодироваием vitogas 100

Re: глюк с кодироваием vitogas 100

yra7272 » 03 дек 2013, 21:38

Спасибо, завтра поэкспериментирую. Я также думал, что дело в изменении погоды и еще какой то код конфликтует. Отпишусь потом.

АРТЁМ. » 03 дек 2013, 07:01

Попробуй поменять b0 -3. а также учитывай функцию защиты от замерзания(А3,А4). получается когда ты 2 месяца назад кодировал уличная температура была выше +1 градуса,как стала ниже,насос стал работать постоянно.

глюк с кодироваием vitogas 100

yra7272 » 02 дек 2013, 21:38

Добрый вечер!
Помогите советом.
На котле vitogas 100 поменял голову на погодозависимую, в комплекте были датчики температуры,
контроллер Vitotronic 200, тип KO2B, панелька на стену. Кодирующий штекер оставил старый,
(другого не было, заказывал комплект не я). Изменил коды
b5:6
b0:1
a6:20
a5:5
и самый важный для меня 51:2 насос работает только с горелкой (кто-то сделал разводку труб без смесителя
и когда насос работает постоянно- в доме очень жарко. код 51 все меняет и в доме комфортно.
Но через месяца два вызвали, сказали что были скачки напряжения- добавили стабилизатор.
И слетел код 51, не могу на него попасть в меню хоть тресни (откат к заводским пробовал не раз)
Вопрос: как выключать насос с горелкой??

Вернуться к началу