wetleo » 18 дек 2015, 17:23

долго же вы будете ждать :D

Vitotronic 300 + 3 Vitotronic 100

Stoum » 18 дек 2015, 14:32

Здравствуйте, помогите , пожалуйста, разобраться.

На объекте установлено 3 котла с Vitotronic 100 и контроллер Vitotronic 300.
Сложность в том, что когда работают, например, 2 котла и происходит перегрев согласно графика установленного в Vitotronic 300. Например, температура подачи 70гр, а по графику должно быть 65гр. Наблюдаю, что в параметре ИНТЕГРАЛ значение доходит до 100, но отключение котла не происходит.
Отключается котёл уже по своей уставке котловой воды, но это не приемлимо, т.к. она минимум 75гр.
Из-за чего такое может происходить?

Проблем нет с включением дополнительного котла при недостаточной температуре относительно графика установленного в Vitotronic 300. Интеграл считает до -100 и дополнительный котёл включается.