Code » 24 авг 2017, 16:46

Babay писал(а):Греется циркуляционный насос.
У меня была такая ситуация, насос грелся и проработал около месяца, а потом сгорел.

Я пришел к выводу, что не в порядке было с контактами выбора скорости, то ли одна нужная обмотка была отключена, то ли одна лишняя была подключена (это вероятнее).
Babay писал(а): что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос
Попробуйте поиграться со скоростями, может, в каком-то положении ошибка некритична.

Ну и конечно, проверьте напряжение на питании насоса, может включили его между фазами.

Re: Протерм скат 12

Babay » 24 авг 2017, 11:02

Насос установлен в котле заводская установка.котел установлен по уровню.Сам вал насоса не видел, но так как прогреваются радиаторы есть циркуляция.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Фото обвязки

oleg.dmitrievic » 24 авг 2017, 10:19

а положение насоса какое? прокачивается ли теплоноситель? крутится ли сам вал?

Re: Протерм скат 12

Babay » 24 авг 2017, 10:05

Да торцевую пробку открывал, там воздуха нет!

VikT » 24 авг 2017, 01:27

Babay писал(а):Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),
Наверное, отключить? :?

cineman » 24 авг 2017, 00:06

Babay
Торцевую пробку насоса открывали?

Протерм скат 12

Babay » 23 авг 2017, 23:16

Греется циркуляционный насос.При нагреве теплоносителя до 30 гр. Голова насоса за 2 часа работы нагревается до 50 гр. Грею теплоноситель 35 гр. Голова насоса греется ещё сильнее. Но греется от продолжительности работы насоса. В системе пока подключен один контур 3 радиатора 32 секции разводка 25 трубой, двух трубка, термоголовки сняты, без байпасов, последний радиатор тупиковый. Котёл подключен на 380В. Вл.новая 1 потребитель, это я.Планируется 3 контура + тёплые полы.Циркуляция есть, прогреваются радиаторы быстро.В системе примерно 10 литров волы.Трубы новые, грязевик чистый.Воздуха нет. Котел стоит по уровню. Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),

Вернуться к началу