Развернуть Обзор темы: Гидрострелка последовательно с бойлером

stav1 » 13 ноя 2016, 21:21

Да именно из пропанового советовал :lol:

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ну он мотивировал что как бы смешение в большой емкости лучше + теплоакумуляция + трубы от котла 28-32
выход с которого полдюйма .

tiptop » 13 ноя 2016, 10:30

stav1 писал(а):а стрелку из газового балона

Из пропанового? Этим мало кого удивишь. :horse:
Можно найти заготовку покруче:
040.jpg

stav1 » 12 ноя 2016, 20:05

Считал в герц ОС дельты за 30-ку уходят,я так понимаю увеличивая скорость насоса можно добится лучшей дельты?
Один человек советует сделать подвод от котла к стрелке 32 трубой а стрелку из газового балона,оправдано ли это если из котла выход 22й ?

oleg.dmitrievic » 12 ноя 2016, 19:38

да, так правильно

Re:

stav1 » 12 ноя 2016, 19:37

oleg.dmitrievic писал(а):нет. я про рисунок где котел к стрелке подключен
А этого рисунка пока что в живую нет,это я нарисовал как хочу сделать я так понимаю правильно будет так ?

oleg.dmitrievic » 12 ноя 2016, 19:31

нет. я про рисунок где котел к стрелке подключен

stav1 » 12 ноя 2016, 19:25

Вы про последний рисунок? Я нарисовал только подачу в нем,что бы меньше паутины было ,обратка аналогична,схема обычная двухтрубка.

Все что идет 18й трубой можно перепаять,оно вне стены.это первый этаж второй вот такой пока что неподключено к котлу

oleg.dmitrievic » 12 ноя 2016, 19:15

тогда еще раз. у вас обратка подключена вверхний патрубок или в нижний?
фотография может ничего не говорить для вас. для нас она говорит очень много

stav1 » 12 ноя 2016, 17:54

Та там собственно нечего фотографировать :)
Там где жирная линия там труба 18 там где тонкая там 15 ,бойлер не рисовал он через трехходовой включен.

А насосы на рисунках действительно попутал в реалии я не путаю направление ,чето у меня с картинками не очень получается ))).

Факт того что оно все греет ,зимой не мерзну но если подключу еще второй этаж что будет?

oleg.dmitrievic » 12 ноя 2016, 01:20

а еще лучше фотографию своего хозяйства приложите

oleg21au6 » 11 ноя 2016, 15:08

stav1 писал(а):вот не знаю нужно ли с каждым насосом ставить обратный клапан
нужно конечно...иначе передавливать будут контура ..и краны нужно перед и после насосов и фильтр косой тоже очень желательно....может всётаки бойлер подключить как положено?...потому как в Вашем случае он постоянно будет греться до температуры отопления...:(
stav1 писал(а):в котле есть теплообменник ГВС он постоянно включен в кольцо церкуляции ,гсв у меня и так от косвеника ,если к нему напрямую подключить второй этаж будет развязка по гидравлике ,как думаете можно так сделать?
так в этом совсем беда будет..потому как когда котелок греет ГВС он на отопление ничего давать не будет...блин...может Вы нарисуете как у Вас сейчас есть и опишите что Вы хотите....и какой котел и какой бойлер планируете или уже используете

oleg.dmitrievic » 11 ноя 2016, 00:12

и насосы тоже правильно нарисовали? они в верхний коллектор качают?

Re:

stav1 » 10 ноя 2016, 23:39

oleg.dmitrievic писал(а):а вы случайно нарисовали что обратка в котел с верхнего вывода стрелки идет?
Не,неслучайно по незнанию :),перед установкой я бы уточнил как ставить наверняка.

oleg.dmitrievic » 10 ноя 2016, 22:37

а вы случайно нарисовали что обратка в котел с верхнего вывода стрелки идет?

stav1 » 10 ноя 2016, 11:54

Нашел болт регулирования минимального пламени горелки уменьшил если нагрузить вторым этажом думаю уже не будет циклировать.

Да,беда с всем остальным хозяйством,трубы под полом и в стене идут ,демонтировать не представляется возможным,то что температура гвс будет плавать от 60 до 90 думаю не страшно.
1231.jpg
Насосы грундфос алфа 2l ,вот не знаю нужно ли с каждым насосом ставить обратный клапан и какой если нужно,хлопушку или обычный ?

Есть еще мысль:в котле есть теплообменник ГВС он постоянно включен в кольцо церкуляции ,гсв у меня и так от косвеника ,если к нему напрямую подключить второй этаж будет развязка по гидравлике ,как думаете можно так сделать?

Джордано » 10 ноя 2016, 00:20

Температура ГВС будет плавать. Вместо стрелки можно байпас. Дорисуйте насосы, чтобы быть уверенным, что вас все правильно поняли.

tiptop » 09 ноя 2016, 23:55

stav1 писал(а):три насоса с управлением от комнатного датчика каждый уменьшится ли циклирование котла и будет ли лучше "гидравлика" в системе?
Схема-то обычная (для ИТП), но постоянное включение-выключение насосов... :( Лучше бы этого не было.

oleg.dmitrievic » 09 ноя 2016, 23:35

тогда у вас не с котлом беда и не с бойлером или его подключением. а с гидравликой всего остального хозяйства.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
он кстати от 8ми килов работает

stav1 » 09 ноя 2016, 23:11

Это старый Vaillant VCW 242 судя по мануалу горелка меньше 11 киловат не дает ,или можно что то ему "сделать" ?

oleg.dmitrievic » 09 ноя 2016, 23:08

для начала надо перенастроить котел снизив его мощность на отопление