Re: Rai24pv

Naet » 21 фев 2017, 12:41

Нужно менять - Электронный блок управления зажиганием SIT 503 EFD (KC23)
это их болячка.

РоманМ » 02 янв 2017, 21:36

Исраил! дорогой друг, пишу тебе из горящего танка.. тьфу, ты бы указал для начала есть или нет ошибок, что показывает при включении/выключении, что изменилось при замене детали... заранее пожалуйста...

Rai24pv

Исраил » 03 дек 2016, 22:12

Друзья добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня после всех этих погодных условий и аварии на котле накрылся регулятор температуры и котел самостоятельно в день несколько раз отключается после сброса может работать как ему удобно, бывает час, сутки и вообще не включается позвал мастера посоветовал поменять регулятор температуры и сегодня поменяли , этот же мастер поменял, котел после замены регулятора температуры снова отключается, котел пять лет работал без нареканий помогите и подскажите пожалуйста в чём проблема может быть спасибо огромное за понимание и советы за ранее друзья!!! Beretta novella rai24pv