Re:

lianovod » 29 июн 2016, 23:53

Abil писал(а):Про расчетные параметры:
минимальная скорость движения воды. Это 0.2-0.3 м/с, из условия удаления воздуха.
Есть максимальная скорость, которая ограничивается, чтобы трубы не шумели.
есть и оптимальная скорость. Точнее, не скорость, а оптимальный размер трубы, с учетом всех факторов, включая стоимость, трудоемкость и гидравлическую устойчивость.
для себя решио контур 60-70м, потери до 100 па/м

скорость вроде от ,15 м/с

так ли?

Abil » 29 июн 2016, 10:41

Про расчетные параметры:
минимальная скорость движения воды. Это 0.2-0.3 м/с, из условия удаления воздуха.
Есть максимальная скорость, которая ограничивается, чтобы трубы не шумели.
есть и оптимальная скорость. Точнее, не скорость, а оптимальный размер трубы, с учетом всех факторов, включая стоимость, трудоемкость и гидравлическую устойчивость.

Расчетные условия проектирования теплого пола и радиаторов -

lianovod » 28 июн 2016, 23:56

Добрый день столкнулся с такими проблемами


1. скорости и потери при радиаторном отоплении

Какие реальные потери на разных трубах брать, при подводке к радиаторам, чаще всего приходится тупо по таблицам на трубы брать, о линейных потерях речи и не идет)))))

Скорость от 0,3 – 0,9
Потери до 60-100 па/м

Для горизонтальных систем как я понимаю
скорости могут быть от 0,15 м/с все таки, ибо выгонит воздух уже на такой скорости вместо рекомендованной «антивоздушной» скорости «от 0,3 м/с»)))) )

Какие посоветуете исходя из опыта брать скорости и потери
+ лучевая разводка
- магистрали от коллектора до радиаторов – м/с Па/м
- подводы к коллектору от источника тепла – м/с Па/м

+ попутной системе к между радиаторами – м/с Па/м


- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м





2. скорости и потери при напольном отоплении

Пользуюсь рекомендованной таблице Овентропа
Но выянил на презентации Санкома как делает канн и данфосс
- Кан
скорости 0,3-0,7 м/с
Потери 250-300 па/м

- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м


Меня это поставило в ступор
Сколько людей, столько и мнений чтоли


3. также такой вопрос


котел например 24 квт
пол получается 20 квт при дельта т = 10градусов

котел имеет мощность и расход при какой дельте,
при теплых полах ведь расход колосальный, хотя я понимаю что там идет смешение