Найдено 34 результата
- 07 фев 2011, 11:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подскажите по насосу контура котла в системе ВТП
- Ответы: 62
- Просмотры: 23585
Re: Подскажите по насосу контура котла в системе ВТП
Если вы все равно собирались в системе ставить 3 насоса, т.е. цели сэкономить и попытаться построить систему без котлового насоса у вас не было, то ставьте вы стрелку. Это примитивное изделие сварит вам любой нормальный сварщик из куска трубы за копейки. У вас будет нормальный котловой контур с гара...
- 18 янв 2011, 14:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой
- Ответы: 144
- Просмотры: 47689
Re: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой
Точка росы дымовых газов от сжигания природного газа около 62 град.С. Т.е. при температуре внутренней поверхности дымохода менее 62 град.С возможно конденсатообразование на стенке. Соответственно чтобы исключить это явление необходимо либо повышать температуру отводимых газов, либо утеплять дымоход....
- 12 янв 2011, 12:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Ситуация на данный момент такая. Поставил гидрострелку. На удивление стрелка не заработала. Было понятно, что общий расход подключенных насосов потребителей превышает расход в котловом контуре, что было ОЧЕНЬ удивительно, учитывая очень малую длину котлового контура, а также мощный котловой насос 32...
- 27 дек 2010, 16:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
- 27 дек 2010, 15:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
- 27 дек 2010, 14:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Re: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
Последняя информация такая. Стрелку мне сварили, но решил до праздников не заморачиваться. Котловой насос стоит на 3. ТП на 3, радиаторы в новом доме на 2, в старом доме на 3. В итоге у меня дома ташкент, у матери около 20, что ее в принципе устраивает. Если добавить температуру подачи в ТП градусов...
- 27 дек 2010, 13:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Вторая возможная причина - нехватка мощности, а мощность повышать Вы не хотите Пусть котел не дает заявленных 40 кВт, но ведь на улице -8...15 градусов! Потом ведь котел стоит подолгу, т.е. не постоянно пашет. Нормально у него все с мощностью. Для регулировки контуров у вас нет никаких регулирующих...
- 27 дек 2010, 13:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Если осенью с расходами по веткам вопросов не было, то сейчас, с "нормальным" котловым насосом, их не должно быть в принципе. Да осенью пускали ветки по очереди, все они работали, длительной одновременной эксплуатации всех трех систем толком не было. Потом, знаю теперь точно, ТП тогда работал не пр...
- 26 дек 2010, 09:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Температуру выше 80 град я ставить не хочу. Все таки в котельной полипропиленовое царство :D . Да и честно говоря в сравнительно большие морозы (-20...22 град) в выходные дни мой украинский друг (котел :D ) больше 78 и не давал. На нашей улице с давлением газа не беспроблемно. Может быть три существ...
- 26 дек 2010, 01:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Тут уже думаю, что проблема не в теплотрассе или отсутствии стрелки, в самой системе отопления. Добввлением стрелки вы ситуацию никак не измените. Не думаю. В межсезонье, когда систему запускали, первым "сдавали в эксплуатацию" СО в старом доме. Т.е. было смонировано главное кольцо и СО в старом до...
- 26 дек 2010, 01:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Бойлер бы поставил один, с линией рециркуляции в пакете с теплотрассой, заодно доп.страховка от перехватывания теплотрассы... А в чем перестраховка? Единственная опасность замерзания утепленной т/трассы - это при отключении елестричества. Остановятся насосы, циркуляции не будет. Так и насос рецирку...
- 26 дек 2010, 01:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Для tiptop: Котел работает так не бесперерывно. продолжительность циклов не замерял, но примерно 1...2 минуты работает, потом 3...5 минут стоит. Завтра посчитаю, расскажу. Трехходовой стоит, подмес работает. Перед уездом поставил подачу на 40 град, посмотрю завтра, какая температура будет в помещени...
- 26 дек 2010, 01:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Купил и поставил новый кольцевой насос вместо 32-40 - 32-60. Запустил его на 3 скорость. результат на этот раз вполне ощутимый. В новом доме ТП заработал как надо. Теперь дельта в ТП 5 градусов, температура воздуха в доме 24...26 градусов, на улице -10 град. Включил контур радиаторов в новом доме на...
- 25 дек 2010, 08:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Буду переделывать на вариант с гидрострелкой в старом доме, как в самом начале советовал Dim@ см ссылку. В принципе, несмотря на стесненность котельной, поставитьь там стрелку получится. Насос кольца 32-40 станет насосом котлового контура. Куплю еще насос типа 32-60, поставлю его на участке от стрел...
- 24 дек 2010, 19:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Вобщем, съездил. Поставил скорость главного кольцевого насоса на 3. Никаких особенных изменений не заметил, хотя вроде ТП лучше стал прогреваться, но точно узнаю завтра, система инерционная. Беда с одновременной работой радиаторных контуров. Нормально работают, если включить только один из них и на ...
- 24 дек 2010, 09:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
- 23 дек 2010, 19:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
- 23 дек 2010, 19:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Это не пустая линия. У меня организовано "главное" кольцо диаметром МП32 и ПП40, в которое входит котел и отдельный насос 32-40. "Потребители" подключены к главному кольцу своими контурами (ПП32). Мне рекомендовали поставить котловой насос на малую скорость, чтобы тихо гонял воду по большому кругу :...
- 23 дек 2010, 09:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
Re: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
Принципиальная схема того, что смонтировано.
П.С. Нюансы (расширительный бак, группа безопасности, косые фильтры, обратные клапаны, вентили и краны) не показаны.
П.С. Нюансы (расширительный бак, группа безопасности, косые фильтры, обратные клапаны, вентили и краны) не показаны.
- 23 дек 2010, 09:27
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
- Ответы: 64
- Просмотры: 29926
На котле выставил на максимум (примерно 80 град). В старом доме стоит термостат, управляющий насосом. осенью прекрасно все работало. Но сейчас вижу, что при всех работающих насосах, в старом доме не хватает циркуляции. Радиаторы недостаточно горячие. Добавляя скорости, отрубаем вообще циркуляцию в д...