Найдено 3 результата

NAVIEN
23 июн 2010, 09:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Японские и корейские котлы
Ответы: 100
Просмотры: 34165

= Плавное электронное зажигание; (Имеется) = Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар; (до 4 мбар) = Регулятор давления газа; (Имеется) = Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали; (материал горелки = ALS...
NAVIEN
22 июн 2010, 17:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Японские и корейские котлы
Ответы: 100
Просмотры: 34165

А сколько будет стоить переделка всей системы отопления, если дом замерзнет? :roll:
NAVIEN
22 июн 2010, 16:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Японские и корейские котлы
Ответы: 100
Просмотры: 34165

Re:

- комнатный датчик - в комплекте Без комнатного датчика он просто не будет работать. Это всё-таки больше "минус", чем "плюс" Котел работать будет,для этого нужно перемкнуть провода датчика, переключить DIP1 в положение ВКЛ.При этом котел работает на МАХ мощности, реагируя только на датчик по перегр...