Найдено 26 результатов
- 13 авг 2018, 15:47
- Форум: Проектирование
- Тема: Нешаблонная котельная - КАК найти исполнителя
- Ответы: 9
- Просмотры: 20695
Re:
ГВС из стрелки не вяжется с "финансами туго" поскольку предполагает смесительный узел на радиаторы да и эксплуатационные расходы выше. Не могу вам здесь ничего безапелляционного заявить - вы эксперт с точкой зрения, я именно в данной теме - дилетант с википедией. Изученные мной по интернтеам схемы ...
- 06 авг 2018, 09:56
- Форум: Проектирование
- Тема: Нешаблонная котельная - КАК найти исполнителя
- Ответы: 9
- Просмотры: 20695
Нешаблонная котельная - КАК найти исполнителя
Каничива уважаемому сообществу. Я даже не знаю, куда запостить – в барахолке экспертов ловить сложно, в тематической ветке вроде как объявлению быть не положено… Да не забанит меня модератор, повешу в тематической, ибо вопрос шире, чем кажется: ГДЕ ИСКАТЬ МАСТЕРА, который умеет делать проекты за гра...
- 10 апр 2018, 10:06
- Форум: Дымоходы
- Тема: РАСЧЕТ нестандартного коаксиального дымохода
- Ответы: 0
- Просмотры: 10764
РАСЧЕТ нестандартного коаксиального дымохода
Доброго. Запощу-ка здесь - похоже на СОКе дымоходная ветка серьезнее. Пробую рассчитать нестандартный коаксиальный дымоход. Нестандартность в том, что он не 120/80 L<5 метров, а X/Y L=11 метров. По неподтвержденной информации (от компании, желающей его продать) он должен быть 250/150. Считал в беспл...
- 22 фев 2018, 09:23
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
- 21 фев 2018, 13:41
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
- 21 фев 2018, 11:08
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Доброго всем. Прежде, чем определиться с типом разводки, надо задать еще несколько вопросов. 1/ на мастерсити (cineman, читал там Ваши аргументации за тихельмана…) было явлено мнение, что при длине обвязываемого периметра свыше 35-36 метров тихельман становится менее целесообразным, чем тупиковая. Н...
- 20 фев 2018, 12:11
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
укладка в полах будет вдоль стены А как тогда можно выполнить лучевую разводку? Как тянут компьютерные сети – чем дальше от концентратора, тем меньше кабелей в пучке. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Чертежи выкладываю Судя по проекту, в своем доме вы пока еще не жили? Конечно же уже живу - без...
- 19 фев 2018, 22:23
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много совет
Доброго всем. Чертежи выкладываю.
- 19 фев 2018, 17:31
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
Планы дома выложить?. Мы должны начать упрашивать? Имелись в виду планы дома пока без отопительных приборов и веток. Предъявить последние на обсуждение пока не могу. ))) Выложу вечером, как нанесу теплопотери. Культура исполнения чердачных уплотнений практически отсутствует. Не знаю, как это предст...
- 19 фев 2018, 11:35
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много совет
Доброго всем дня. Посчитал теплопотери в valtec.prg. Считал тщательно, для размеров руководствовался samteplo ru spravochnik pravila-obmera-pomeshhenijj html 1/ Режим -28/+22, на 420 отапливаемых квадратов теплопотери 22 кВт без учета инфильтрации. Резонен вопрос, а можно ли верить валтековским цифр...
- 16 фев 2018, 22:38
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
если в СО такое чудо подает +50, например, а из нее получает +20 ("и ниже"!!!), у меня возникает вопрос, какой агрегат способен ТАК рассеять теплоту в помещении Температура +20 в обратке может быть в любых системах отопления при близкой к +20 гр. С уличной температуре - при любых отопительных прибо...
- 16 фев 2018, 14:35
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
«низкотемпературный котел» применительно к «вода в бойлере 85*» низкотемпературный котел это не тоже самое что низкотемпературная ситема отопления. Низкотемпературными называют чугунные котлы способные нормально переносить низкую температуру в обратке (40К). Вот как это разжевал спец из будеруса:[/...
- 16 фев 2018, 13:54
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Смесителя в квитанции две штуки. Один на все радиаторы и половые конвекторы, второй на полы. Делить по этажам ничего не нужно. Мда... Значит, намеревались нахлобучить, ибо сказано было сразу, что ТП у меня не предусмотрен. .но я не могу не спросить - а зачем мне "низкотемпературный"? Учитывая, что ...
- 09 фев 2018, 16:16
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
queesesto На 350 отапливаемых квадратов сумма в миллион с небольшим хвостиком на инженерку дома (котельную, отопление, вода, канашка) это очень немного. Сумма вполне приемлимая. 1.5 - только СО с работами 0.4 - котельная Вопрос не столько в адекватности цены - из-за профессиональной деформации я вс...
- 08 фев 2018, 16:12
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
А входит ли в задачу инженера/менеджера/монтажника обучить вас всему что он знает и умеет? Оговорено ли это с ними. Если нет - то посвящать вас в расчеты, разжевывать вам теорию они не обязаны. Второй вопрос который напрашивается с первого вашего поста - если продавцы лепят горбатого вам проект то ...
- 02 фев 2018, 15:15
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Размещение конвектора Универсал в полу
- Ответы: 4
- Просмотры: 6511
Re:
queesesto В каталогах Jaga были примеры использования одних и тех же теплообменников и в половых конвекторах и в настенных, с достаточно высоким кожухом. Можно там найти соотношение мощностей. Благодерен! Попробую найти кнопочку вам карму плюсануть. )) Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Ага. В ру...
- 02 фев 2018, 13:25
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
Re:
queesesto А если серьёзно, Вы уже наговорили тезисов на статус совершенно безнадёжного заказчика. Ну как рядовому вразумлять прапорщика. Да ну бросьте. У меня инженерное образование - да не в области теплотехники - но при аргументированном объяснении и подсказке, что есть неизвестный мне термин, я ...
- 02 фев 2018, 12:14
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Размещение конвектора Универсал в полу
- Ответы: 4
- Просмотры: 6511
Чесслово, какой замечательный форум. На остальных, включая профильные, уже сто раз обозвали бы дебилом... По поводу "холодный воздух от окна"... Первое. Помню, как наяву, тему "конвекция" из учебника физики за 6-ой класс. Конвективные потоки в комнате нарисованы именно так: горячий от батарии вверх ...
- 02 фев 2018, 12:03
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Обсуждение проекта ДО проектирования - нужно много советов
- Ответы: 66
- Просмотры: 24831
О, великие сэнсэи, объясните неразумному на пальцах хокку про байпасы на насосных группах... какую-то часть смысла улавливаю, но, видать, слишком малую. Тот же продавец, монтировавший 10 лет назад СТС, обвязал его 4-ходовым вентилем. По мне, так нормальная железка с понятной логикой... ну да, не суп...
- 01 фев 2018, 14:53
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Размещение конвектора Универсал в полу
- Ответы: 4
- Просмотры: 6511
Размещение конвектора Универсал в полу
Теплообменник от конвектора Универсал (КСК) будет размещен внутри пола в нише – с зазорами, как на схеме. Теплообменник – со стороны окна, зазор перед ним – со стороны комнаты, зазор под ним – из паспорта на конвектор, зазор между оребрением и «стенкой» ниши, на которой он висит – ноль, и это также ...