Найдено 33 результата

DIM
07 фев 2007, 13:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Про регуляторы перепада давления
Ответы: 8
Просмотры: 4650

[quote="Sorox";p="15622537"]А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка. Местный сантехник в узле ввода в переплетении...
DIM
13 окт 2006, 15:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Расходомер на перегретую (немножко) воду Ду15
Ответы: 9
Просмотры: 4735

ТЭМ 211 ищи. Температура до 150 градусов, импульсный выход.
А вообще-то не по диаметру подбирать бы надо, а по расходным характеристикам.
DIM
21 июл 2006, 12:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление производственного помещения
Ответы: 2
Просмотры: 2304

При высоких потолках интересный вариант инфракрасные обогреватели. Вот только нужно учитывать, что они греют не воздух, а поверхность. Для некоторых помещений этот вид отопления не подходит.
DIM
28 июн 2006, 12:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обсуждаем или осуждаем.
Ответы: 26
Просмотры: 10567

Клемные коробочки у всех насосьев поразворачисвать бы вверх.
DIM
17 май 2006, 12:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: металлопласт и антифриз
Ответы: 9
Просмотры: 6900

Производители Dixis-а (полагаю то же самое, что и Теплый дом - этиленгликоль или пропиленгликоль) рекомендуют использовать нитку Loctite-55. Мы нитку пробовали - на воде хорошо, с незамерзайкой запустим в следующем сезоне.
DIM
27 апр 2006, 14:59
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 1013686

P1010012_а.jpg и P1010009_ф.jpg - узлы питерского ВЗЛЕТ-а?
DIM
31 мар 2006, 12:26
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 1013686

Styx у Ридана фотку спионерил?
DIM
31 мар 2006, 09:54
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Противопожарные муфты на водопровод?
Ответы: 6
Просмотры: 15733

Re: Противопожарные муфты на водопровод?

[quote="the sun";p="56469"]Так ставит кто-нибудь противопожарные муфты на пластиковый водопровод? делал так: на трубы до 30мм ставил стальную гильзу, м/у трубой и гильзой противопожарный-пенообразующий силикон, а м/у гильзой и стеной задувал противопожарной пеной или специальным раствором(при высоки...
DIM
29 мар 2006, 14:26
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Противопожарные муфты на водопровод?
Ответы: 6
Просмотры: 15733

У нас канализационные - ПП.
DIM
29 мар 2006, 08:59
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Противопожарные муфты на водопровод?
Ответы: 6
Просмотры: 15733

Пасиб за прецендент.
Логически мы доходили до того, что водопроводные трубы с водой будут лучше противостоять пожару, чем пустые канализационные. Ваш пример тому подтверждение.
DIM
28 мар 2006, 12:23
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Противопожарные муфты на водопровод?
Ответы: 6
Просмотры: 15733

Противопожарные муфты на водопровод?

Вопрос у меня - м.б. кто-нибудь сталкивался. Суть в следующем: монтируем внутренние санитарно-технические системы 6-этажного жилого дома. Проект ВК сделан давно, поэтому там чугунная канализация и стальные трубопроводы водопровода. Мы, желая перейти на пластиковые трубопроводы, решили согласовать эт...
DIM
25 окт 2005, 10:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый водяной пол. Фотки
Ответы: 30
Просмотры: 18149

[quote="Mifune";p="40295"]Кирилл,по упыту где можно поставить теплообменник в квартире?Если теплый пол планируется на кухне допустим?[/quote]

Mifune, ежели смущают габариты теплообменника - паяный на 10-15 кВт - имеет размеры около 300*130*50 мм., т.е. влезет за шкафчик :)
DIM
05 окт 2005, 11:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Про Термоклуб-Импульс
Ответы: 15
Просмотры: 7803

В Архангельске Термоклуб называется Импульс-Двина. Менеджеры абсолютно бесполезны, покольку им приходится объяснять назначение железяк, которые они продают. :?
DIM
29 сен 2005, 11:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: погодозависимое управление. Цена вопроса?
Ответы: 22
Просмотры: 13933

[quote="tgv";p="37219"]Белимовские клапана тормозные, в арктике будут пошустрее[/quote]
:D
140 секунд для СО - это вполне достаточно
DIM
29 сен 2005, 11:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: погодозависимое управление. Цена вопроса?
Ответы: 22
Просмотры: 13933

По поводу насоса - при верхнем положении трехходового клапана (подмес - 100%) циркуляция по СО будет отсутствовать, след-но разные части системы остывают неравномерно, и контроллер отопления будет работать некорректно, т.е. это контрпродуктивно (запомнилось словечко из выступления Президента по TV) ...
DIM
29 сен 2005, 10:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: погодозависимое управление. Цена вопроса?
Ответы: 22
Просмотры: 13933

Теплоснабжение, видимо, централизованное, ежели о котле ни слова? Требуется ли понижение температурного графика? Установка клапана сразу подразумевает циркуляционный насос. Продолжая Ваш список: датчики тмературы (теплоносителя и для воздуха), фильтр, или фильтры (если хотите спать спокойно - защища...
DIM
28 сен 2005, 07:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел дизельный Kuturami
Ответы: 8
Просмотры: 6169

Ежели интересуют отзывы про Китурами - в г. Архангельске их применяли две конторы. Отзывы НЕ положительные. Могу дать телелефоны.
DIM
23 сен 2005, 11:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прошу совета по металлопластику
Ответы: 20
Просмотры: 12759

[quote="Abil";p="36573"]4 км - это немного. В Москве и Питере с десяток контор, где такое количество есть на складе.[/quote]

... и это радует :)
DIM
23 сен 2005, 11:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прошу совета по металлопластику
Ответы: 20
Просмотры: 12759

ОК. Всем СПАСИБО.

4 км. для нас пока крупная партия - мы не торгуем, мы проектируем, монтируем и обслуживаем.

FAR будем посмотреть.
DIM
23 сен 2005, 09:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прошу совета по металлопластику
Ответы: 20
Просмотры: 12759

Если Coesclima встречается редко, то нам не подходит - нужно в общей сложности около 4 км. труб - тут нужен качественный ширпотреб, спецпоставки из-за бугра, нврн, не интересны.

Перейти к расширенному поиску