Найдено 599 результатов

stager
25 июн 2014, 22:48
Форум: Viessmann
Тема: Вопрос по Vitodens 200 W
Ответы: 2
Просмотры: 6033

Re: Вопрос по Vitodens 200 W

за бугром покупали? в наших каталогах этого модуля нет Я ценник видел и сроки поставки, даже озвучивать заку не буду. В любом случае. как видно из схемы, после насоса ничего нет, поэтому думаю, что по гидравлике на его место можно впихнуть любой насос. по электрике - скорее всего, лишь бы мощность ...
stager
25 июн 2014, 22:38
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 447035

Потому что нет отдельно как зап.часть эта плата, только в сборе с вентилятором. Он идёт в составе вентилятора. Следуя такой логике можно и основную плату вместе с котлом впаривать так как она идёт в составе котла. Не хилый маркетинговый ход, ценник не слабый вырисовывается. Хорошо производители кли...
stager
25 июн 2014, 09:41
Форум: Viessmann
Тема: Вопрос по Vitodens 200 W
Ответы: 2
Просмотры: 6033

Вопрос по Vitodens 200 W

К котлу Vitodens 200-W с контроллером Vitotronic 200, идут комплект подключения отопительного контура с насосом арт. 7501311 и комплект подключения емкостного бойлера арт. ZK00657. Возможно ли вместо этих комплектов использовать не родные насосы с частотным регулятором Wilo Yonos Para?
stager
25 июн 2014, 09:38
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 447035

Вопрос, почему нельзя приобрести плату вентилятора дымососа котла Vaillant Turbo TEC plus VU 36 кВт отдельно. К кому не обратишься всё в сборе втюхивают, вместе с дымососом )).
stager
09 мар 2014, 22:40
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Акриловый вкладыш в ванну
Ответы: 2
Просмотры: 3444

Применительно к изображению тем, что обойдется "малой кровью". Можно отсрочить глобальный ремонт С/у.
stager
08 фев 2014, 00:20
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Чем отапливать дом без газа?
Ответы: 39
Просмотры: 20602

Re:

газгольдер с сжиженным газом - газовый котел И все вышеперечисленные для, дома с постоянным проживанием ИМХО. Газгольдер, классическое(напольное. радиаторное) отопление для дачи, да ещё наездами, посещение дороговато выйдет. Рампа пропановая из 3-5 ти баллонов, i.jpg газовый котёл(воздухонагревател...
stager
01 фев 2014, 18:17
Форум: Viessmann
Тема: Подскажите по Viessmann vitopend 100 wh0a
Ответы: 2
Просмотры: 3129

Какая мигает,с каким интервалом, одна или в паре. Фото желательно.
stager
01 фев 2014, 11:07
Форум: Vaillant
Тема: Перестала течь горячая вода на кухне. В ванной же - течет.
Ответы: 12
Просмотры: 35968

Re:

На котёл не грешите
Артем Евстафьев писал(а):Но протечки в трубах нет.
Может быть, в кухонной трубе замерзла вода - у нас разводка труб все в подполье, а там минусовая температура.Что скажите?
Вот оттуда и начинайте.
stager
01 фев 2014, 10:41
Форум: Vaillant
Тема: Перестала течь горячая вода на кухне. В ванной же - течет.
Ответы: 12
Просмотры: 35968

Это рабочие режимы S4 работает на отопление,S13- процесс розжига, S15-выбег вентилятора и насоса. Переживать надо когда F .. выкинет, а так всё же дело в гидравлической части. Схему бы подключений, поподробней пожалуйста.
stager
31 янв 2014, 16:18
Форум: Дымоходы
Тема: Может, лучше традиционные дымоходы?
Ответы: 65
Просмотры: 86547

Re:

А что мешало настенник турбо купить? Думается мешала вся прелесть связанная с приобретением настенника в виде кардинальной переделки системы(попутно косметический ремонт помещений) организации бесперебойного энергоснабжения (бенз, дизель,газподстанции,ИБП и т.п прибамбасы) Но приготовиться стоит Fo...
stager
31 янв 2014, 11:32
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Re:

Сейчас век глобализации, заходите на сайт производителя, находите там адрес электронной почты, и пишете. Ответ перенаправление к дилеру "продавцу" Ну или к продавцу нужно обращаться. Дилер "продавец" разводит руками типа не обладаем подобной информацией(методикой расчётов) или не перевели ещё(на пр...
stager
31 янв 2014, 09:42
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Не совсем понял что подразумевается под словом "трубки" и от чего они будут задействованы :? . К сожалению в большинстве случаев приступаем к работам в готовом здании. Не припомню чтоб проектирование инженерки, совпадало с проектированием здания( многие вопросы просто бы отпали) хорошо если заказчик...
stager
30 янв 2014, 20:57
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Про аккумуляцию тепла полами, стенами по конкретнее не совсем уловил смысл.
stager
30 янв 2014, 20:02
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

С заказчиком разберёмся(ему ещё ГВС захочется организовать) а в целом хотелось бы наработать варианты (схемы)по улучшению работы системы, повысить так сказать рентабельность. Поставщики оборудования методик по расчёту геотермальных систем не предоставляют. проектировщик считал можно сказать навскидк...
stager
30 янв 2014, 17:56
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Re:

tiptop писал(а):stager, платят за "киловатт-часы". Это "кВт" надо умножать на "час".
15 кВт потребляемая оборудованием в час, работает 4 часа итого 60 кВт, что не так.
stager
30 янв 2014, 16:42
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Сам ТН плюс минус 12кВт, ЦН по кВт т.е 2 плюс фанкойлы в сумме около 1кВт суммарно кВт 15 в час. То бишь установка работает не полные 5 часов. При условии настройки таймера ну выиграем час. 60 кВт по 5 р ориентировочно для предприятий 300р в сутки 9300 в месяц. В принципе для строительной фирмы подъ...
stager
30 янв 2014, 15:41
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Поясню замеры производил сам зак. Для того он и попросил ему 3-й счётчик в шкаф впихнуть.
stager
30 янв 2014, 15:07
Форум: Тепловые насосы
Тема: Снижение энергопотребления системы.
Ответы: 19
Просмотры: 24681

Снижение энергопотребления системы.

Это мой первый опыт монтажа такой системы целиком. Раньше приходилось сталкиваться, но по отдельным элементам.Здание 310м² оборудование подбиралось из расчёта на будущую пристройку 100м² Оснащение системы: ТН Вода-Вода Mammoth MSR120J три в одном. Источник геотермальный контур, Нагрузка фанкойлы Com...
stager
04 янв 2014, 22:37
Форум: Ariston
Тема: падает давление
Ответы: 8
Просмотры: 5130

Re:

касимов писал(а): Или в расширительный бак,или утечка в системе.
Засечь когда происходит падение(хоть и минимальное) при отборе ГВС. при работе котла на отопление? Кердык мембране походу.
stager
22 ноя 2013, 00:26
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: МодульVR32.
Ответы: 21
Просмотры: 9616

Re:

oleg.dmitrievic писал(а): С расходом чейто странное.
Ну да. :?

Перейти к расширенному поиску