В общем, всем спасибо. Котел заработал.
Поменял кондюк c903 на аналогичный и проблема исчезла.
Найдено 13 результатов
- 05 окт 2010, 14:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 05 окт 2010, 10:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 04 окт 2010, 15:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Re:
Похоже да.Honda писал(а):Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться.semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух![]()
Дефект-то в работе котла обнаружен:Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
- 04 окт 2010, 15:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Re:
не нашел, что за насечка и где на насосе На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой. Все это более понятно описано в инструкциях на насосы. Да разобрался, нашел насечк...
- 04 окт 2010, 14:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 04 окт 2010, 14:27
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 04 окт 2010, 13:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 04 окт 2010, 13:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 04 окт 2010, 12:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Re:
Между электродами искра постоянно проскакивает.jvolfss писал(а):Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?
- 04 окт 2010, 12:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Re:
термостат звинит Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко. ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D ТАк лучше :mrgreen: Надо было сразу написать почему не вызвал мастера, а сам делаю. Во-первых, сейчас без работы и с деньгами...
- 04 окт 2010, 12:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Re: Ariston T2 23 MFFI не работает
Контур отопления и горячей воды раздельные? Возможная причина :перегрев воды в контуре отопления вследствии блокировки циркнасоса.Такое встречается псле длительных перерывов в работе котла(летний период). Открой доступ к насосу ,открути торцевую пробку для стравливания воздуха .На керамическом валу...
- 03 окт 2010, 14:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
- 03 окт 2010, 13:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
- Ответы: 24
- Просмотры: 24581
Ariston T2 23 MFFI не работает
Началось месяц назад. Вначале надолго не хватало горячей воды. Наберешь полную ванну потом хренась горячая вода переставала идти :evil: . Потом и на четверть ванны не хватало. Решил начать отопительный сезон. Включил пару минут работает, а потом переходит в аварийный режим, загорается красная лампоч...