Найдено 13 результатов

semen777
05 окт 2010, 14:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

В общем, всем спасибо. Котел заработал.
Поменял кондюк c903 на аналогичный и проблема исчезла.
semen777
05 окт 2010, 10:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Напряжение по нулям.
Электрод контроля омывается.
Похоже плата, а точнее кондюк c903 на соседнем форуме у двоих с такими же проблемами. Котел вылечился заменой этого кондюка.
semen777
04 окт 2010, 15:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Re:

Honda писал(а):
semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух
Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться. :mrgreen:
Дефект-то в работе котла обнаружен:
semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.
Похоже да.
semen777
04 окт 2010, 15:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Re:

не нашел, что за насечка и где на насосе На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой. Все это более понятно описано в инструкциях на насосы. Да разобрался, нашел насечк...
semen777
04 окт 2010, 14:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Тут до этого советовали
На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение
Честно не нашел, что за насечка и где на насосе :oops:
semen777
04 окт 2010, 14:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

1 bar.
Да вода жесткая, накипи прилично.
Подливал весной последний раз.
Колпачек закручен.
А на счет насоса наверно я лопухнулся. Подумал, если гор. вода идет, то насос работает.
semen777
04 окт 2010, 13:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух :cry:
semen777
04 окт 2010, 13:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Стабилизатора нет. Постоял замерил напряжение в сети, вроде в пределах нормы 219-228 (10 минут ждал :D )
Да и вроде никогда проблем с этим не было (тьфу, тьфу, тьфу).
semen777
04 окт 2010, 12:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Re:

jvolfss писал(а):Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?
Между электродами искра постоянно проскакивает.
semen777
04 окт 2010, 12:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Re:

термостат звинит Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко. ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D ТАк лучше :mrgreen: Надо было сразу написать почему не вызвал мастера, а сам делаю. Во-первых, сейчас без работы и с деньгами...
semen777
04 окт 2010, 12:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Re: Ariston T2 23 MFFI не работает

Контур отопления и горячей воды раздельные? Возможная причина :перегрев воды в контуре отопления вследствии блокировки циркнасоса.Такое встречается псле длительных перерывов в работе котла(летний период). Открой доступ к насосу ,открути торцевую пробку для стравливания воздуха .На керамическом валу...
semen777
03 окт 2010, 14:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Никто не чего не подскажет?
semen777
03 окт 2010, 13:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ariston T2 23 MFFI не работает
Ответы: 24
Просмотры: 24581

Ariston T2 23 MFFI не работает

Началось месяц назад. Вначале надолго не хватало горячей воды. Наберешь полную ванну потом хренась горячая вода переставала идти :evil: . Потом и на четверть ванны не хватало. Решил начать отопительный сезон. Включил пару минут работает, а потом переходит в аварийный режим, загорается красная лампоч...

Перейти к расширенному поиску