Да не сбилось я же пишу спичкой нажимаю в отверстие на шток 11,2Honda писал(а):Сбилось, наверное. Регулируйте максимум снова. Без регулировки минимума.
Найдено 24 результата
- 25 окт 2010, 22:57
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
- 25 окт 2010, 22:53
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
Курчак писал(а):Осторожно поинтересуюсь,вы U-манометр правильно подкл. для регулировки.Для котлов с закрытой камерой есть особенность.И наче будет большая погрешность в минус.
Да отрицательный конец U образника через тройничок в VENT
- 25 окт 2010, 22:43
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 25 окт 2010, 22:36
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
включаю ГВС значение подымается до 100%=230мА смотрю на манометр 7мбар И что ? Управление клапаном с электрического модулятора не обеспечивает заданное давление газа после клапана. Это давление нужно отрегулировать на клапане вручную - минимум и максимум. Ну я же вроде подробно выше написал что вру...
- 25 окт 2010, 22:18
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Ладно пойдем другим путем , как я понимаю модуляция давления газа происходит за счет изменения силы тока на модуляторе как в паспорте написано 0%=0мА до 100%=230мА , я выставляю температуру ГВС на максимум, потом вхожу в функцию инфо параметр А02(значение силы тока на модуляторе равно 0 , включаю ГВ...
- 25 окт 2010, 21:58
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 25 окт 2010, 21:45
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
sens08 Вывести клапан на максимум можно нажав например спичкой (если нет спецключа для настройки СИТовских клапанов) в центр винта минимума! Нажимая на шток, принудительно открываем клапан на 100% мощность, и крутим гайку максимального давления, затем вынимаем спичку, снимаем клему с катушки, и выс...
- 23 окт 2010, 10:04
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 22 окт 2010, 18:05
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
Когда котёл не горит ,зачем тебе это давление.Теперь делай с панели ,что бы 100% отдача была.То есть запускай эту функцию.Пункт 19.1 а)....в)..и т.д.Там даже,помоему клемму сдёргивать ненадо.Только не забывай обр. трубку манометра подключать к указанной точке Вчера так и делал , а сегодня с ГВС рез...
- 22 окт 2010, 17:50
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
Baxi Four 24f для России , Baxi Fourtech 24f для Украины, Baxi Eco Four 24f для ...Курчак писал(а):Объясните,кто знает,есть ли разница между Baxi Four 24f и Baxi Fourtech 24f.На официальном сайте я последнего не наблюдаю.Есть Baxi Eco Four 24f.
- 22 окт 2010, 17:33
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re:
Это давление в точке описанной в пункте 19,1 только без динамики (то есть когда котел не горит) динамическое колеблется от 19 до19.5 мбар я выше все описывалКурчак писал(а):А на последнем фото с манометром я так понимаю давление в трубе.
- 22 окт 2010, 14:48
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 22 окт 2010, 14:27
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 22 окт 2010, 13:37
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 22 окт 2010, 12:09
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
- 22 окт 2010, 09:23
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Делал все так как ,говорилось выше тот же самый результат, фиксирую отверткой болт минимума начинаю крутить гайку максимума ( ГВС на всю ) давление выше 6 начинает расти когда гайка максимума почти до ходит до упора ( может пол виточка резьбы остается ) догоняю до 11 , выключаю , снимаю клему при сл...
- 21 окт 2010, 23:52
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Сдаётся мне,что вы данные с U-образника не правильно считываете.И потом сначала максимум регулируешь фиксируя ключом болт минимума,для максимальной теплоотдачи включив ГВС на полную.Потом отключив клемму на клапане фиксируешь ключом гайку максимума,регулируешь минимум.Сразу переведи м.бары в мм.вод...
- 21 окт 2010, 23:42
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Вот и давай после этого советы - точно ща свой котёл бахнет! :shock: Максималка меряется при максимально включенной температуре ГВС до снижения модуляции. выдержка из инструкции: Настройка максимального давления • Открутить винт на штуцере 1 (рис. 12) и присоединить к штуцеру 1 манометр. • Открыть ...
- 21 окт 2010, 22:48
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Всем привет, сегодня достал U образник и с трепетом начал проводить замеры на входе 20,5мбар , динамическое когда работает котел 19-19,5 мбар , На горелке мин 1мбар , макс 6 мбар , мин поднял как и написано в паспорте 2 мбар , а с максимом че то не получается( по паспорту 11,2 мбар) если накручиваю ...
- 19 окт 2010, 20:30
- Форум: Baxi
- Тема: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
- Ответы: 87
- Просмотры: 147017
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Простите пожалуйста если кого обидел :oops: ,название я правильно написал коробка прям передо мной, в котел я уже влез, горелка чистенькая аж блестит пламя ровненькое как под линейку, синее синее , зазор между электродом и горелкой 4мм , диафрагма на месте я сам монтаж делал , смысла вызывать того н...