Найдено 3 результата

михалыч-62
07 окт 2010, 05:33
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ
Ответы: 10
Просмотры: 49972

Re: Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ

:bawling: горелку чистил.тяга в норме.когда включаю газ на форсунки регулятором температуры газ горит на горелке, когда газ включает автоматика газ загорается на форсунке. такое ощущение что автоматика сразу даёт очень мало газу из за этого газ начинает сразу гореть на форсунке. как отрегулировать А...
михалыч-62
06 окт 2010, 19:05
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ
Ответы: 10
Просмотры: 49972

Re: Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ

газ загорается возле форсунки большая часть газа сгорает в трубе которая подводит газ к горелке.
и только % 30 горит на горелке. АОГВ старого типа.газ подаётся на две форсунки от которых идут две
чугунные трубы на две чугунные горелки. :bawling:
михалыч-62
06 окт 2010, 09:53
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ
Ответы: 10
Просмотры: 49972

Проблема с АОГВ и автоматикой АРБАТ

:bawling: :?: котёл отопления АОГВ-23,2-3-у.автоматика АРБАТ.после срабатывания автоматики горит один запальник.при очередном включении, газ загорается на форсунке перед горелкой.как устранить
это загорание.заранее благодарен за помощь.

Перейти к расширенному поиску