Найдено 16 результатов

Dimus
06 май 2006, 01:02
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Защита от сухого хода. Help!
Ответы: 27
Просмотры: 39937

Если кому интересно: Вариант установки LP-3 после насоса - не работает. Т.е. если в подающей тубе пропадет давление реле сработает и насос не включится, но если вода пропадет во время работы насоса или например вода замерзнет где то перед домом, реле не сработает т.к. в такой ситуации насос будет со...
Dimus
23 апр 2006, 13:12
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Защита от сухого хода. Help!
Ответы: 27
Просмотры: 39937

О!!! Это вариант. Нужно попробовать.
А клапанов видимо нужно два поставить - на впуске и на выпуске после LP-3?
Dimus
23 апр 2006, 12:59
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Защита от сухого хода. Help!
Ответы: 27
Просмотры: 39937

Как я уже писал, LP-3 неподходит. Если ставить до обратного клапана - неработает т.к. давление при включения насоса исчезает, а если после клапана то работать не будет т.к. будет всегда под давлением гидроаккумулятора (2 атм.).
Dimus
23 апр 2006, 11:43
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Защита от сухого хода. Help!
Ответы: 27
Просмотры: 39937

Защита от сухого хода. Help!

Помогите, ни как не могу подобрать защиту от сухого хода. Деревенский дом подключен к деревенскому водопроводу с давлением 1 атмосфера. В доме необходимо давление 2-4.5 атм. Для решения данной задачи сделано следующее: Установлен насос PEDROLLO с реле давления (порог включения – 2 атм., выключение –...
Dimus
15 июл 2005, 14:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Общественный проект
Ответы: 18
Просмотры: 8613

Вот попытался заполнить все данные
Dimus
15 июл 2005, 13:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Общественный проект
Ответы: 18
Просмотры: 8613

Ok. Отказываемся от радиатора в сауне. Оставляемтам трубы и если что доставляем радиатор. (ну типа если будет промерзать)
Dimus
15 июл 2005, 13:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Общественный проект
Ответы: 18
Просмотры: 8613

[quote="Mifune";p="30478"]
Хех в сауне радиатор :lol:
Прикольно.
Высоты пжалуйста предьявите. :wink:
[/quote]
Радиатор в сауне - этодействительно прикольно, но я боюсь что это помещение будет зимой промерзать, а этого не хотелось бы.

Высота первого этажа - 2.7м, второго - 2.5м.
Dimus
15 июл 2005, 11:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Общественный проект
Ответы: 18
Просмотры: 8613

Общественный проект

И так начинаем сначала.
Есть дом. Для этого дома нужно разработать проект системы отопления.
Первый этаж – брус 150х150мм, с обоих сторон обшит вагонкой. Второй этаж мансардный, каркасный, обшит вагонкой, утеплен урсой 200мм.
Вот планы этажей:
Dimus
15 июл 2005, 11:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

Ну, к стати я согласен с Пацаком. По теме вопроса Общественного Проекта никто кроме Mifune (спасибо ему) толком ничего не сказал. Закрадывается подозрение, что только междусобойчики устраивать и можете. Нет, я не настаиваю, что этот проект должен делаться на страницах этого форума. Да в общем и мне ...
Dimus
14 июл 2005, 16:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

Ну, как я понимаю. Общественный проект делаться не будет. Варианта два - или все очень заняты и заниматься этим лениво. Либо дело это не вполне однозначное и есть опасность возникновения сильной ругани на этой почве. А жаль, я думаю большинство людей, решивших обогреть жилище и хоть немного разобрат...
Dimus
13 июл 2005, 23:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

[quote="Mifune";p="30304"] [quote="Dimus";p="30303"] 3. Не понял как это связано с отоплением, но если это нужно - Audi A6 Quattro, 2.8 литра [/quote] Это для того чтобы ориентироваться на каком уровне будет делать котедж,в плане оборудования конечно :lol: Бум делать на уровне ауди кватры.Так же? Ра...
Dimus
13 июл 2005, 22:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

[quote="Mifune";p="30297"] Но для начала можно и Вас озадачить немного. 1)Тип, марка радиаторов. 2)Где хотите теплый пол. 3)Какая у Вас машина. 4)Где находится котедж P.S. Мужики меня пожалейте,сопьюсь же в разгар сезона http://smilies.sofrayt.com/%5E/w/super.gif [/quote] По пунктам: 1. Радиаторы - ...
Dimus
13 июл 2005, 20:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

[quote="Mifune";p="30272"] Пачиму категорично?Полностью поддерживаю коллегу. И кстати Тролл выложил сшитый полиэтилен,а не металлопласт. Давайте мы вам по дишевочки проект забабахаем,всем форумом. Один кто нибуть считает теплопотери, другой подбирает приборы, третий рисует, читвертый гидравлику, пят...
Dimus
13 июл 2005, 14:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

Спасибо за ответы и особенно за фотки.
Подскажите, а какую систему металлопластиковых труб лучше использовать?
Dimus
13 июл 2005, 14:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиатор под окно
Ответы: 15
Просмотры: 7465

Радиатор под окно

Вычитал в нескольких местах правило - ширина радиатора должна быть не меньше 75% от ширины окна. Т.е. у меня в комнате окно шириной 1.8м, по расчетам на эту комнату нужен радиатор из 9 секций, а если следовать этому правилу - прийдется устанавливать из 17 секций. Правда ли это? Нужно ли соблюдать эт...
Dimus
12 июл 2005, 21:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление деревянного дома
Ответы: 40
Просмотры: 20133

Отопление деревянного дома

Строю деревянный дом 2 этажа, второй этаж – мансардный. Дом расположен в достаточно глухом месте, куда затащить специалистов по отоплению достаточно сложно. В результате реализацией проекта придется заниматься самому с использованием малоквалифицированной раб. силы местных жителей. Есть вопросы. Не ...

Перейти к расширенному поиску