Найдено 4 результата

Aleksandr
02 ноя 2010, 10:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Ответы: 27
Просмотры: 14355

Последний вопрос, который я закинул на форум 28 окт 2010, 22:39 был для тех кто разбирается в СО, но многие просто умеют болтать, а с проблемами, которые нужно решить просто бы не справились. Я не хвалю себя, но до последнего моего вопроса на форуме, я выявил причину не функционирования COMBIMIXа. Д...
Aleksandr
28 окт 2010, 21:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Ответы: 27
Просмотры: 14355

Схема смесительного узла COMBIMIX есть в интернете, а фотографии монтажа СО можно посмотреть здесь. Я думаю, что врятли какой специалист мне поможет, потому что я сделал монтаж в соответствии со схемой ТП - правильно. Насос забирает воду с подачи "сверху", заполняет коллектор и качает воду по трубам...
Aleksandr
24 окт 2010, 18:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Ответы: 27
Просмотры: 14355

У меня есть этот документ (тех. паспорт изделия), но не так все просто, когда изучив его несколько раз и после многих попыток запустить этот долб-ный смесительный узел думаю о том, зачем мне понадобился такой "гем-рой", если можно было бы сделать просто радиаторное отопление. Только проблема в том, ...
Aleksandr
24 окт 2010, 17:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Ответы: 27
Просмотры: 14355

Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX

Столкнулся с проблемой запуска смесительного узла COMBIMIX, не поступает на вход COMBIMIXа подача горячей воды из первичного контура. Вторичный контур ТП функционирует без нагревания. Как решить данную проблему? Если понадобиться уточнения буду рад их сообщить.