Найдено 23 результата
- 13 янв 2012, 09:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
- Ответы: 9
- Просмотры: 9509
Re:
Так это не ошибка. Котёл для чего предназначен, для нагрева теплоносителя до заданной величины. Так он и нагревает, и проталкивает через теплообменник. А то, что этот теплоноситель не ждут на выходе, то есть перед ней закрыт "кран" в виде фильтра на обратке -это проблемы уже системы отопления, а не...
- 13 янв 2012, 08:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
- Ответы: 9
- Просмотры: 9509
Re:
скоро крещ. морозы:( я из Мос. обл. Будет Вам переживать! :) Ещё рождественские дожди не закончились, а Вы уже - "крещенские морозы"... :wavey: Кажется проблема решена. Котел задышал. Оказалось забился фильтр на обратке 100 мкм. Путем обратной промывки он не прочищался. Пришлось разобрать и промыть...
- 10 янв 2012, 08:22
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
- Ответы: 9
- Просмотры: 9509
после анализа пришел к мысли - уменьшился проток через теплообменник. Промыл все фильтра, в том числе который на обратке в котле. не помогает. Обратка еле теплая, батареи сверху прогревает, снизу холодные. Сниму теплообменник, проверю не зорос ли. Эксплуатация котла - 3 мес. Какой нормальный проток ...
- 10 янв 2012, 08:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
- Ответы: 9
- Просмотры: 9509
- 10 янв 2012, 01:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
- Ответы: 9
- Просмотры: 9509
Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
Уважаемые форумчане! Взываю о помощи. Сломался котел Baxi Nuvola 3 comfort. При включении в розетку запускается горелка, через несколько минут все гаснет. Ошибку никакую не выдает. Котел вскрыл, обнаружил конденсат (в камере, на дне, вокруг вентилятора, но плата сухая) , все вытер, пневмореле провер...
- 21 янв 2011, 22:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: подключение котла к газу
- Ответы: 25
- Просмотры: 8219
Re:
а если очень хочется:)аристошка писал(а):может если в газопроводе пониженное давление
врезка от дома в здоровенную магсиральную трубу - длина врезки 10-15 м
- 21 янв 2011, 22:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: подключение котла к газу
- Ответы: 25
- Просмотры: 8219
подключение котла к газу
Будет ли что-либо негативного при подключении настенного газового котла к газовой трубе подводкой 1/2"?
- 16 янв 2011, 07:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 8
- Просмотры: 3869
Re:
если можно, скиньте схему рециркуляции ИМХО если меньше трех метров от крана до бойлера, циркуляция не нужна. Рециркуляция нужна при большой протяженности трубопроводов ГВС - не ваш случай... Касаемо Nuvolа. Мне больше нравится вариант котел + бойлер (например: ECO + PREMIER Plus, Luna + Combi) - б...
- 15 янв 2011, 16:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 12
- Просмотры: 4795
Re:
так получилосьcalmar писал(а):чё две темы одинаковых ? клонов лепим
- 15 янв 2011, 16:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 8
- Просмотры: 3869
Re:
да тему продублировал...так получилосьcalmar писал(а):в стандартную ванну можно опустить попу и не вылазить из-под душа битый час. С бойлером комфортнее, чем с двухконтурником. А если ишо контур рециркуляции.. хотя в квартирах такая необходимость - редко. Санузлы не раскиданы ?
санузел совмещенный
- 15 янв 2011, 14:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 12
- Просмотры: 4795
Re:
спасибо, беру с бойлером, один раз живем....BAXI-Ural писал(а):Вам решать.... Если Вы сейчас на центральном ГВС, некоторые природные особенности проточников будут для Вас "сюрпризом"...andrei515 писал(а):стоят ли эти преимущества такой разницы в цене
если можно, скиньте схему рециркуляции
- 15 янв 2011, 11:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 12
- Просмотры: 4795
Re:
1. Не так подвержен к зарастанию накипи. Там где жёсткая вода двухконтурник каждый год приходиться промывать. 2. Больше комфорта по воде, температура подачи стабильнее, в двухконтурном есть скачки, перегревы. и так далее. стоят ли эти преимущества такой разницы в цене..... кстати. в европе я традиц...
- 15 янв 2011, 11:13
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 8
- Просмотры: 3869
Re:
потребности обусловлены двумя точками водоразбора - ванна,кухняcalmar писал(а):Оба хорошие. А бойлер на квадратные метры не влияет. По потребности жильцов
в ванне стандартная ванна
стоит ли на такую потребность ставить бойлер
- 15 янв 2011, 11:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 12
- Просмотры: 4795
Re:
если не сложно, то приведите аргументы в пользу котла с бойлером,RUZALIN писал(а):Я ЗА котёл с бойлером, в данном случае Нувола.
в чем его преимущественно в сравнении с котлом с двумя теплообменниками
- 15 янв 2011, 05:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 8
- Просмотры: 3869
какой котел выбрать
помогите определиться с выбором
планирую купить baxi eco four или baxi nuvola 3 comfort
квартира 80 кв. м.
что будет надежней, проще в ремонте и прослужит дольше...в российских условиях
и стоит ли покупать котел с бойлером для квартиры 80 кв.м.
Спасибо за ответы и советы
планирую купить baxi eco four или baxi nuvola 3 comfort
квартира 80 кв. м.
что будет надежней, проще в ремонте и прослужит дольше...в российских условиях
и стоит ли покупать котел с бойлером для квартиры 80 кв.м.
Спасибо за ответы и советы
- 15 янв 2011, 05:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какой котел выбрать
- Ответы: 12
- Просмотры: 4795
какой котел выбрать
помогите определиться с выбором
планирую купить baxi eco four или baxi nuvola 3 comfort
квартира 80 кв. м.
что будет надежней, проще в ремонте и прослужит дольше...в российских условиях
и стоит ли покупать котел с бойлером для квартиры 80 кв.м.
Спасибо за ответы и советы
планирую купить baxi eco four или baxi nuvola 3 comfort
квартира 80 кв. м.
что будет надежней, проще в ремонте и прослужит дольше...в российских условиях
и стоит ли покупать котел с бойлером для квартиры 80 кв.м.
Спасибо за ответы и советы
- 08 янв 2011, 05:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
- Ответы: 29
- Просмотры: 31022
Re:
andrei515 Раз схему нарисовать вы не хотите - порекомендую исходя из вышеописанного: вам необходим переходной комплеккт на раздельные дымоходы арт. KHG 714061511 с забором воздуха из помещения + трубы и отводы диаметром 80мм если хотите забор воздуха с улицы - то переходной комплект арт.KHG 7141362...
- 08 янв 2011, 04:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
- Ответы: 29
- Просмотры: 31022
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
Теперь сомнения развеяны - буду ставить утепленный воздуховод от бакси или от конти (авкатория тепла).
Если штатной изоляции этих труб не хватит, утеплю потом их дополнительно и спрячу в короб из гипсокартона
Отдельное спасибо DIM и RUZALIN за полезную инфу.
Теперь сомнения развеяны - буду ставить утепленный воздуховод от бакси или от конти (авкатория тепла).
Если штатной изоляции этих труб не хватит, утеплю потом их дополнительно и спрячу в короб из гипсокартона
Отдельное спасибо DIM и RUZALIN за полезную инфу.
- 07 янв 2011, 01:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
- Ответы: 29
- Просмотры: 31022
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Просто очень хочу избежать конденсатообразования.... В аксессуарах бакси видел эти утепленные трубы, но они а также акватория тепла их как дымоходные позиционируют. Неужели никто не сталкивался/не заморачивался с такой проблемой, как конденсат на раздельном воздуховоде?! Также в голову приходят мысл...
- 07 янв 2011, 01:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
- Ответы: 29
- Просмотры: 31022
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Дымоход индивидуальный - проверил. По уклон воздуховода и конденсату на нем - воздуховод планируется разместить на кухне, где бывает влажно при готовке, отсюда конденсат на внешней поверхности трубы - посмотрим на бачок унитаза или стояк с холодной водой. Как с этим бороться? Ответа на этот вопрос в...