Найдено 68 результатов

Mishka
08 дек 2008, 13:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объем на циркуляцию ГВС
Ответы: 5
Просмотры: 6159

Конечно расчитать теплопотери по трубам - это по хорошему. А если как иногда при не имении исходников и критической нехватки времени, следующим образом, от среднечасового расхода тепла на ГВС берется 20 - 30 %, в зависимости от системы (с верхней побольше, с нижней поменьше и т.д.)+ если есть поленц...
Mishka
02 дек 2008, 18:56
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Посоветуйте по помещению ВУ
Ответы: 1
Просмотры: 2617

Гуру где же вы
Mishka
26 ноя 2008, 15:11
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Косметический центр
Ответы: 20
Просмотры: 12692

Я же не спрашиваю откуда 110 м.в.ст. Цыфры по потребному напору приблизительные (по объектам аналогам). Ч.2 справочник проектировщика: ф-ла расета избыточноего напора в конкретной точке (в нашем случае самая неприятная нижняя) звучит след образом - Hep = Hp - Hgeom - Htot - Hf здесь Нр напор, м, на ...
Mishka
26 ноя 2008, 10:17
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Косметический центр
Ответы: 20
Просмотры: 12692

[quote="БЭТМЭН";p="15687718"]столб воды 50 метров в статике(без насоса)даст вам 5 кг\кв см. на первом этаже.Плюс к этому избыточное давление насосной станции с учётом расхода и подъёма на 14 этаж(на 50 метров)-это пимерно 6-6.5 кг.В сумме на первом этаже 11 кг.Нравиться?А при этом на 14 этаже будет ...
Mishka
25 ноя 2008, 17:39
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Посоветуйте по помещению ВУ
Ответы: 1
Просмотры: 2617

Посоветуйте по помещению ВУ

Уважаемые коллеги, вопрос возник следующий, водоснабжение небольшого комплекса зданий планируется обеспечить от скважины (рабочая/резервная), расположенные в 200-т метров друг от друга, в соответствии с п. 13.9. СНиП 2.04.02-84* рядом со скважиной необходимо предусмотреть помещение водомерного узла ...
Mishka
25 ноя 2008, 11:18
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Косметический центр
Ответы: 20
Просмотры: 12692

Подождите колеги, - как это так, циркуляция Т4 встройки объединяется с Т4 жилья, если система подачи Т3 на жилье и на встройку разные, это как раз правильно (в жилых домах со встроенными помещениями встройка одно жилье другое), а система Т4 объединяются, что же это будет. - по поводу циркуляционных ...
Mishka
10 ноя 2008, 16:30
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Литры в минуту перевести в атмосферы или др. ед. давления
Ответы: 14
Просмотры: 43781

[quote="and";p="15686060"]))))) Давайте усложним задачу. Какое давление можно удержать пальцем, прижатым к крану? :roll:[/quote]
:lol:
Пять балов!!!
Эту тему можно в анекдоты класть :arrow:
Mishka
20 мар 2007, 10:01
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Что можно сделать с очищенными стоками?
Ответы: 8
Просмотры: 5793

Странное мышление происходит в Вашем обсуждении. Проектируем сейчас один котеджный поселок, дык ливневку Водоканал запретил сливать в их сети так как их мощностей очистки не хватает, посоветовал придумать какой нибудь вариант и согласовать с ними и с СЭС. Мы устроили в своем котеджном поселке ЛОС на...
Mishka
17 мар 2007, 21:18
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Полотенцесушитель на прямой или на обратке
Ответы: 5
Просмотры: 7744

почитал справочник проектировщика ВК, оказывается можно делать по разному (указано, что мой случай "самый выгодный и экономичный"), буду заказчика долбать и защищать свое решение.
Mishka
17 мар 2007, 16:45
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Чертежи септика
Ответы: 38
Просмотры: 26981

Подскажите пожалуйста один интересующий меня вопрос. Какой диаметр входного патрубка у септика Uponor 4м.куб.
Mishka
16 мар 2007, 16:19
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Расчет выгребной ямы.
Ответы: 3
Просмотры: 4153

То and
Более чем понятного ответа я и не ожидал, благодарю за поддержку.
Mishka
16 мар 2007, 15:30
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: пропускная способность невентилируемого стояка
Ответы: 6
Просмотры: 5092

На целый кг стал умнее, умный человек в глазах упал, спасибо за информацию, запишем в мозг.
Mishka
16 мар 2007, 15:25
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Расчет выгребной ямы.
Ответы: 3
Просмотры: 4153

Странно, а я никогда и не знал, что выгребная яма - это герметичный накопитель :) Где написано, что 8 кубов самые ходовые (мне это в расчете написать). С какой переодичностью необходимо вывозить этот сток? (чтоб в формулу подставить, я ж не заказчик а проектировщик, или эти данные необходимо узнават...
Mishka
16 мар 2007, 15:17
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: пропускная способность невентилируемого стояка
Ответы: 6
Просмотры: 5092

Один умный человек сказал, где написано соответственно нет, а вы согласовывали хоть один из них
Mishka
16 мар 2007, 12:32
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Что можно сделать с очищенными стоками?
Ответы: 8
Просмотры: 5793

Сначала необходимо определить, что есть рядом с поселком (река, пруд, озеро, или рельеф), далее на основании что есть определяем степень очистки сточных вод для слива этого добра (река, пруд, озеро, или рельеф). Если это рыбохозяйственный водоем то необходимо очистить стоки до норм рыб.хоз., если эт...
Mishka
16 мар 2007, 10:42
Форум: Правила форума. Книга жалоб и предложений
Тема: CD диск с архивом журналов C.O.K.
Ответы: 26
Просмотры: 15550

400 рублей отдам хоть сейчас
Mishka
16 мар 2007, 10:24
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Полотенцесушитель на прямой или на обратке
Ответы: 5
Просмотры: 7744

Полотенцесушитель на прямой или на обратке

В обще вопрос звучит уже в теме. Я в проекте ВК устроил полотенцесушитель на прямой (ду Т3 25), заказчик задает вопрос почему не на обратке (ду Т4 15). Привожу ему доводы, недостаточные для его удовлетворения. Подскадите как все таки лучше на Т3 или Т4. Система работает от накопительного водонагрева...
Mishka
16 мар 2007, 10:13
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Расчет выгребной ямы.
Ответы: 3
Просмотры: 4153

Расчет выгребной ямы.

На объекте коммунальной каннализации нет, заказчик хочет устроить выгребную яму (септик не нужен). Рылся в СНиПах похожего расчета на подбор выгребной ямы не нашел. Подскажите как ентову штуку устроить иль где умного про нее вычитать. Суточный расход стоков составляет 5.76 м.куб. Секундный расход ст...
Mishka
16 мар 2007, 10:00
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: пропускная способность невентилируемого стояка
Ответы: 6
Просмотры: 5092

По моему вопрос задан не корректно, я думаю СНиП 2.04.01-85* п.18 Вам точно поможет. Кстати если HL900 это вент клапан, то в жилье его устанавливать нельзя.
Mishka
16 мар 2007, 09:53
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Теплоизоляция канализационных трубопроводов
Ответы: 1
Просмотры: 2194

В Вашем случае без греющего кабеля не обойтись. Слышал, что есть трубы устроенные уже с греющим кабелем, теплоизоляцией и в защитной оболочке.

Перейти к расширенному поиску