Найдено 8 результатов

Keva
07 дек 2010, 14:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

Позволю себе дать несколько советов: 1. Пригласить специалиста (самый лучший вариант, но не всегда возможен) Угу. Во всяком случае, в Москве мне это сделать пока не удается. Ибо единственный, кто приехал, долго крутил в руках U-образный водяной манометр и не знал, с какого конца подходить к текстер...
Keva
06 дек 2010, 20:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

Не складывается картинка - даже при пониженном (ну в разумных пределах) давлении газа в сети котёл просто не сможет выдать "на-гора" все свои 45 кВт. Так что - сомневаюсь я что-то, что давление газа виновно во всём. А я где-то сказал, что он какие-то киловатты куда-то выдает? При глубоком минусе на...
Keva
06 дек 2010, 20:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

аристошка писал(а):меньше 20 мбар это сколько?
напольники работают нормально до 13 мбар
при 5 мбар выдают половину мощности
каким диаметром и как подведен газ к котлу от ввода в дом?
3/4", как по мануалу требуется.
Keva
06 дек 2010, 20:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

Mij-gan писал(а):Ресивер? :?:
Какой такой павлин-мавлин???
Keva
06 дек 2010, 20:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

Mij-gan писал(а):И о тяге поговорить :)
Была у меня такая версия. Скидывал его с газоприемника - ничего не меняется. А вообще тяга - хорошая. Не могу сказать, чтобы пробегающую мимо крысу затягивало в дымоход, но тянет ощутимо.

Веоичину разрежения не измерял, правда :)
Keva
06 дек 2010, 20:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Re:

Ну да, стабильное напряжение переменного тока :D Разность потенциалов между заземлением и нулем тождественно равна нулю, потому как частный дом, и на щитке сразу после счетчика, но перед общим УЗО, ноль также соединен с контуром заземления (стальной пруток). Впрочем, измерения свидетельствуют о том ...
Keva
06 дек 2010, 19:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Вы про заземление?

С ним все в полном порядке. Во-первых, заземление через штепсельную вилку, во-вторых, дополнительный контур (КУП) проводом сечением 6 квадратов на раму котла. Напряжение в сети постоянное, дополительно присутствует электромеханический стабилизатор, а котел и насосы запитаны через бесперебойник. Тест...
Keva
06 дек 2010, 19:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 9053

Therm 45 EZ/B подвел в морозы.

Котлу три года, из которых почти все три он простоял в упаковке. Установил я его в октябре. А тут похолодало, и котел выкинул фортель: при достижении некой пороговой температуры он решает перейти в режим повышенной мощности, увеличивает подачу газа в горелку, и, как я понял, давление газа в магистра...

Перейти к расширенному поиску