grin
24 мар 2011, 12:58
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Много горячей воды
Ответы: 26
Просмотры: 12488

[quote="Зелёный"]Есть вот такая штука 201001201324100.Газовая_конденсационная_колонка_Therm_8000.pdf (847.87 Кб) Скачиваний: 18 Зелёный Претендент Вот такая штука даёт всего 27 л/ мин X 60 мин=1620л.и то при дельте Т = 25 А нужно 2000-2500 л и зимой тоже Все равно спасибо,можно попробывать связать с...
grin
23 мар 2011, 20:57
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Много горячей воды
Ответы: 26
Просмотры: 12488

Если хотя бы по 5 минут купания в душе каждого, то получается надо 50челХ5минХ10л/мин=2500л воды температурой 35-40 градусов. А имеем запас 500л температурой максимум 70 градусов. Ну котел через теплообменник (какой именно?) сможет максимум около 1000л/час выдать. Маловато будет... Расчёт примерно ...
grin
23 мар 2011, 11:34
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Много горячей воды
Ответы: 26
Просмотры: 12488

Много горячей воды

Много горячей воды необходимо для купания почти непрерывного потока людей(50 чел) после работы В наличии имеется газбойлерBAXi 200 и газбойлерBAXI 300 подсоедены паралельно но их не хватает Есть котёл 40кВт на отопление помещения (80 кв/м) к нему можно подключить косвенник литров на 300 или пластинч...
grin
10 мар 2011, 20:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Ответы: 86
Просмотры: 20121

константн писал(а):Хочу сделать теплые водяные полы,без всяких радиаторов.
если нет газа и оттопление электрическое то и пол делай электрический а не водяной. вместо радиаторов электроконвекторы с регулировкой температуры помещения
grin
26 фев 2011, 17:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!
Ответы: 22
Просмотры: 7973

такую тупую схему надо в перлы
grin
17 фев 2011, 16:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: газовый счётчик и настенник.
Ответы: 6
Просмотры: 5349

пусть газовщики поставят счётчик на улице--решение всех проблем
grin
10 фев 2011, 16:38
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: водонакопительный бак
Ответы: 13
Просмотры: 13524

мак81 писал(а):подскажите пожалуйста ,нужна схема подключения водонакопительного бака
Схема подключения нарисована в инструкции к баку
grin
28 янв 2011, 19:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Олимпия выключается и самостоятельно не включается
Ответы: 61
Просмотры: 21938

Причины: 1)проверить надо дымоход(тяга) 2)от качества солярки зависит работа горелки возможно расслоение топлива на разные фракции 3)в топливо попала вода 4)линия подачи или есть рециркуляции могут подсасывать воздух( проверить герметичность ) 5)засорение топливного фильтра 6)провеить датчик пламени...
grin
28 янв 2011, 14:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Оцените схему отопления дачи, примерно 110 кв.м.
Ответы: 16
Просмотры: 6383

Dim@ писал(а): я бы ставил Rehau stabil
C такими ценами дешевле медью
grin
21 янв 2011, 09:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой
Ответы: 144
Просмотры: 41653

а через какое время (лет) дымоходу из кирпича придёт пипец?
дымоход отдельно стоящий или идёт внутри помещения?
grin
20 янв 2011, 21:34
Форум: Baxi
Тема: BAXI
Ответы: 15
Просмотры: 9744

накачай 1,5ат но система должна остыть (холодная) или запитывай с поправкой на расширение т .к вода уже нагрета если потом остынет дав. упадёт
grin
20 янв 2011, 18:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с фильтром на обратке
Ответы: 49
Просмотры: 35972

Назначение Техническое умягчение Стандарт Slim Line Высота 10” Фильтрующая среда Техническая Na-катионитовая ионообменная смола Рабочая температура, оС +2 — +35 Ресурс, тыс. л 2 но не более 6 мес. Ионообменная емкость, г-экв. 4 Скорость фильтрации, л/мин. (рекомендуемая) до 8 Все зависит от жесткост...
grin
20 янв 2011, 17:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с фильтром на обратке
Ответы: 49
Просмотры: 35972

А на подпитку ставим колбу с картриджем К 301("Новая Вода"),больше сотни за прошлый год,реально теплообменник меньше зарастает .особенно на битермиках,Будерусы настенники на гарантию не берём без этого. Котёл можно и без подпитки заправить чем угодно а если для защиты теплообменника гвс Расчитан на...
grin
20 янв 2011, 16:59
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Можно ли использовать пресс-фитинги вместо пайки?
Ответы: 9
Просмотры: 5621

1 )хлорфторуглеродные (напр. R12), хлорфторуглеводородные (напр. R22) и аммиачные хладагенты применяются для холоилно-- моррозильных установоках 2 )такого контура в кондеционировании нет жидкостный контур (этиленгликоль или вода (с химическими присадками)). такой контур можот быть в системе с фанко...
grin
19 янв 2011, 19:14
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Можно ли использовать пресс-фитинги вместо пайки?
Ответы: 9
Просмотры: 5621

Honda писал(а):что за теплоноситель - АНТИФРИЗ (жидкость/пар) или ВОДА (этиленгликолевый антифриз) ?
вот загнул попробуй понять без 0,5
grin
18 янв 2011, 22:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с фильтром на обратке
Ответы: 49
Просмотры: 35972

igor 1975 напиши телефон я позвоню тебе
grin
18 янв 2011, 11:23
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Ответы: 16
Просмотры: 29301

а)может завоздушивание ? наверху эти трубы естественно закольцованы б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее...
grin
18 янв 2011, 09:55
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Ответы: 16
Просмотры: 29301

Dim@ писал(а):а по делу ничего...
одной из причин может быть незаконная врезка тёплого пола в систему
grin
17 янв 2011, 22:14
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Ответы: 16
Просмотры: 29301

У вас DIM@ наверно мало опыта поэтому советы давать вам вредно
обратитесь к проэктировщикам вам помогут(за деньги конечно)
насчет бреда "Бредовее бреда я еще не встречал " обратитесь к врачу тоже помогут
grin
17 янв 2011, 20:58
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Ответы: 16
Просмотры: 29301

Без схемы тяжело найти проблему а)может завоздушивание ? б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции Решений пробемы много с ВАС схема Ненужно поупать другой насос надо закольцевать трубы гвс...