Найдено 1400 результатов

BAXI-Ural
26 дек 2010, 23:49
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Теплый котловой воды
Ответы: 19
Просмотры: 7453

Re: Теплый котловой воды

kapcom писал(а):Там должны поставить обратные клапаны?
Лучше поздно....
Обратные клапаны не нужны, а вот про "петлю Тихельмана" не забудьте...
BAXI-Ural
26 дек 2010, 23:25
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Запах в бойлере
Ответы: 25
Просмотры: 17800

Причина запаха в боллере - наличие в воде СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ (СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ) — анаэробных микроорганизмов, восстанавливающих сульфаты до сероводорода . Вот оно! Это неприятно, но не смертельно. А еще возможно развитие легионеллы... В 2008 в г.Верхняя Пышма (спутник Екатеринбурга) погибл...
BAXI-Ural
25 дек 2010, 17:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Можно ли применять радиаторы "низ-низ" в системе?
Ответы: 19
Просмотры: 5818

Прораббыч
Рисковый Вы, молодой человек... Без расчета гравитационного напора, объемов циркуляции, сечений, гидравлических сопротивлений я бы не взялся. Не люблю когда меня матом кроют....
BAXI-Ural
25 дек 2010, 17:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 8697

AlexDS
На такой халабуде важнее средние по времени значения мощности, температуры. Чтоб догнатькотел до 90, нужно на некоторое время отключиться от отопления. Такие дела....
BAXI-Ural
25 дек 2010, 16:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 8697

AlexDS
Хорошее опливо - это хорошо.... А закон сохранения энергии никто не отменял..
BAXI-Ural
25 дек 2010, 16:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Один котел на 2 дома: 1 гидрострелка или 2?
Ответы: 64
Просмотры: 23782

Как правило у "отечественных котлов" да еще на 50 кВт проходы "мама не горюй" - он сам себе стрелка! Но эти котлы любят работать на высоких температурах. Отсюда насос для подмеса в обратку котла и трехходовик для отопления (зачастую достаточно регулируемой вентелем линии подмеса, а то трехходовик до...
BAXI-Ural
25 дек 2010, 15:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте по системе отопления
Ответы: 40
Просмотры: 10197

aleks2011 в Ваше цокольное перекрытие бы (20см!) да "теплый пол"! Хороший бы получился аккумулятор! А как перекрытие первого этажа? Вообще, или делать полностью энергонезависимую систему отопления, со всеми её диаметрами и эстетикой, либо забыть про "энергонезависимость" (обеспечивается бесперебойн...
BAXI-Ural
25 дек 2010, 15:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обвязка ТТ котлов (обсуждение схем подключений)
Ответы: 16
Просмотры: 13063

никbn
Какая у Вас температура подачи, обратки? Ну, и какое у Вас топливо возможно?
BAXI-Ural
25 дек 2010, 14:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла на дровах
Ответы: 7
Просмотры: 4133

Скорее нужно смотреть на площадь поверхностей теплообмена и сравнивать с известными аналогами...
BAXI-Ural
25 дек 2010, 13:55
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Обслуживания бойлера косвенного нагрева
Ответы: 11
Просмотры: 11252

Все зависит от качества воды, определяется опытным путем, но не реже 1 раза в год. Для начала раз в 4-6 месяцев. И держите температуру ГВС минимально-достаточную, и не забывайте про "антилегионелу" :wink:
BAXI-Ural
25 дек 2010, 13:40
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Будет ли работать такая проточная схема ГВС?
Ответы: 25
Просмотры: 18293

Твердотопливные котлы должны работать в высокотемпературном режиме. Поэтому ставится котельный насос с трехходовиком для циркуляции через котел и подмеса в обратку, и только после разогрева котла под максимум трехходовик начинает "сбрасывать" тепло в аккумулятор,ну, или сразу в отопление (через еще ...
BAXI-Ural
25 дек 2010, 00:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 8697

Re: вопрос по СО

Для насосов расход обычно приводится в точке максимального КПД. Если система "на сквозняк", с малым гидравлическим сопротивлением, то насос сваливается в зону больших расходов, может 20-25 кубов. Тогда это все равно максимум 120 кВт....
BAXI-Ural
24 дек 2010, 23:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 8697

Re: вопрос по СО

При дельте в 4 градуса и расходе (условно) 12 кубов будет .... 56 кВт :!:
+ малая мощность отопительных приборов или "ленинградка" :lol: с очень слабым затеканием теплоносителя в приборы...
BAXI-Ural
22 дек 2010, 00:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Чугунный котел. Треск в теплообменнике
Ответы: 13
Просмотры: 12314

Re: Чугунный котел. Треск в теплообменнике

Одна из секций забита грязью, накипью. Циркуляция через неё стоит, вот и закипает.
Раствор фосфорной кислоты (она чугун пассивирует) с циркуляцией, но не факт....
BAXI-Ural
20 дек 2010, 13:35
Форум: Baxi
Тема: baxi ecofour 24f ошибка датчика температуры отопления e05
Ответы: 14
Просмотры: 33482

Re: baxi ecofour 24f ошибка датчика температуры отопления e05

Текучесть и вязкость - разные физические явления. Вязкость (статическая и динамическая) обусловлена "внутренним трением" в среде. Текучесть поверхностным натяжением жидкости....
ГОСТы И СНиПы не "свои", а "наши" (в том числе и Ваши)... Это о том, что не надо с больной головы....
BAXI-Ural
20 дек 2010, 12:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: как эффективнее догревать теплоноситель
Ответы: 11
Просмотры: 5582

Судя по всему, 2-3 КВт для вас - слёзы.
У бочки вход-выход Ду15, а реально ещё меньше. Гидросопротивление однако....
Купите 5-8 баллонов с лягушками, запараллелте. Оптом таскаться реже и веселее...
BAXI-Ural
20 дек 2010, 12:16
Форум: Baxi
Тема: baxi ecofour 24f ошибка датчика температуры отопления e05
Ответы: 14
Просмотры: 33482

Холодный старт на антифризе

Холодный старт на антифризе - это плохо. :evil: Он и так то более вязкий, чем вода, а при отрицательных температурах вообще кисель... Это как манная каша, - не будешь мешать ложкой - пригорит. А запускаться вообще надо на минимальной мощности.
BAXI-Ural
20 дек 2010, 10:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: baxi mainfour
Ответы: 17
Просмотры: 7304

Re: Выбег насоса у BAXI

Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop. Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон откл...
BAXI-Ural
19 дек 2010, 19:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: baxi mainfour
Ответы: 17
Просмотры: 7304

Выбег насоса у BAXI

Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
BAXI-Ural
19 дек 2010, 00:20
Форум: Baxi
Тема: baxi ecofour 24f ошибка датчика температуры отопления e05
Ответы: 14
Просмотры: 33482

Re: baxi ecofour 24f ошибка датчика температуры отопления e05

Европейский производитель рассчитывает что его оборудование будет эксплуатироваться в соответствии со стандартами "страны пребывания" (в нашем случае это Российская Федерация). В частности: температура эксплуатации (а стало быть и пуска) не ниже +5; объём циркуляции не менее 40 (алучше 45) л/час на ...