Найдено 3 результата

топ-топ
14 янв 2011, 18:31
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: проблема с реле давлением
Ответы: 3
Просмотры: 3119

Re: проблема с реле давлением

доброго времени суток. Чтобы определить в чем проблема надо проверить: 1. цела ли мембрана в баке. для этого необходимо отвернуть защитный колпачек и нажать на нипель каким ни-будь острым предметом (спичка,гвоздик, отвертка) если пошел воздух, значит мембрана цела и надо замерить давление воздуха об...
топ-топ
14 янв 2011, 17:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
Ответы: 46
Просмотры: 15045

Непонял. вы предлагаете сушить мокрую стяжку запустив в работу теплый пол? Этого делать нельзя до созревания бетона. Иначе стяжка потрескается и будет "бунить"
топ-топ
14 янв 2011, 17:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
Ответы: 46
Просмотры: 15045

Re: Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.

Господа, извините ,что вмешиваюсь в ваше обсуждение. Если я правильно понял задача удержать сетку с привязанной к ней трубой ТП и отопления, чобы она не коробилась? Я справился с этой проблемой с помощью стоек. Уперал в потолок и придавливал сетку с закрепленной на ней трубой, после чего заливал стя...

Перейти к расширенному поиску