Найдено 9 результатов

TeploGIP
19 мар 2011, 23:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как обмануть тепловую сеть?
Ответы: 17
Просмотры: 36115

Не понимаю зачем Вам для расчёта насосной схемы знать коэффициент смешения? Я при подборе насосных схем таким вопросом не задаюсь, просто считаю отдельно расходы по наружному и внутреннему теплоносителю и исходя из этого подбираю всё оборудование. А элеваторы уже давно косвенно запрещены, поэтому мы...
TeploGIP
19 мар 2011, 23:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите! Скачет давление в СО
Ответы: 5
Просмотры: 3564

Скорее всего бак либо закрыт, либо не накачан.
TeploGIP
07 мар 2011, 09:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как обмануть тепловую сеть?
Ответы: 17
Просмотры: 36115

Евгений Буш а как у Вас получилось 8.6 м3/ч

Вы сорее всего не перевели т/ч в м3/ч. На плотность делили ?
TeploGIP
26 фев 2011, 17:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: давление в системе при установке экспанзомата
Ответы: 16
Просмотры: 8739

давление в системе при установке экспанзомата

Пожалуйста :D
Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81
TeploGIP
25 фев 2011, 18:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: давление в системе при установке экспанзомата
Ответы: 16
Просмотры: 8739

На долго не хватит но на подкапывание через неплотности достаточно
Я где то встречал даже расчёт в котором этот минимальный объём привызывался к объёму системы отопления
Если Вам это интересно могоу поискать
TeploGIP
24 фев 2011, 19:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: давление в системе при установке экспанзомата
Ответы: 16
Просмотры: 8739

Здесь всё написано: http://www.ktto.com.ua/water/brh
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.
TeploGIP
24 фев 2011, 19:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: обратный клапан
Ответы: 10
Просмотры: 7250

Большой выбор обратных клапанов можно найти на сайте
http://www.ktto.com.ua/
TeploGIP
31 янв 2011, 22:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как обмануть тепловую сеть?
Ответы: 17
Просмотры: 36115

Re: Как обмануть тепловую сеть?

Но проблема у вас может возникнуть в другом Обратите внимание, что статическое давление и давление в обрате тепловой сети опасно близки к статическому давлению системы отопления. Это может стать причиной завоздушивания верхних этажей при колебаниях гидравлического режима на вводе. Поэтому я рекоменд...
TeploGIP
31 янв 2011, 21:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как обмануть тепловую сеть?
Ответы: 17
Просмотры: 36115

Опломбируют вам настройку регулятора перепада давления и при такой схеме подключения изменить расход после того как уйдёт тепловая инспекция вам не удастся. Именно для этого перепад на седельном клапане и поддерживается, кроме того поддержание перепада давления на клапане позволит работать ему без и...

Перейти к расширенному поиску