Teplowoda
30 мар 2011, 19:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Регулировака воздухоотводчика
Ответы: 12
Просмотры: 7975

интересный факт. поподобнее можно? что значит система воздушится постоянно? если полтора бара внутри и один снаружи то быть не может такого или неверно (неполно) ситуация описана!
Teplowoda
25 мар 2011, 18:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: чистка распылителя форсунки олимпия olb 100f-r
Ответы: 33
Просмотры: 17505

дырка у форсунки разбивается, давление смеси высокое, геометрия факела нарушается, отсюда сгорание неправильное. мыть бесполезно, эффект кратковременный. для олимпии новая форсунка стоит 900р.
за каким пуркуа ее мыть? забарахлила - меняй, соляры больше сожжешь
Teplowoda
21 мар 2011, 15:29
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Нет давления горячей воды
Ответы: 3
Просмотры: 5428

потеря давления на обратном клапане около метра т.е. значения ни какого, пружинка ни при чем. когда от одной станции в одной дырке течет, а в другой нет причина в одном - дырки нет. неизвестно из чего сделана система, но чаще всего такой штукой грешат полипропиленовые - перегрегли при монтаже детали...
Teplowoda
21 мар 2011, 14:17
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Тухнет вода в болере
Ответы: 6
Просмотры: 9210

Анод не причем. Причина - бактерии или наличие сероводорода в воде. Надо посмотреть, что с водоочисткой, она обслуживания требует иногда, это первое. Второе расход воды, если он мал легионела будет заводится. Бывает что заводится не в бойлере, а в трубе которой редко пользуются. И третье, температур...