Найдено 83 результата

paris_cat
16 дек 2005, 15:36
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: два ввода водопровода
Ответы: 15
Просмотры: 13167

[quote="Yuri";p="46279"]Обычно в ТУ Водоканал пишет установку одного водомерного узла, на 2 ввода, а остальное хорошо описано в СНиП 2.04.01-85*[/quote]
а в одном узле могут быть два счетчика?

если нет, то как потом обеспечить на хозпитьевом 6bar,
а на противопожарном 10 bar?
paris_cat
16 дек 2005, 14:00
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: два ввода водопровода
Ответы: 15
Просмотры: 13167

я так понимаю, что высоконапорный на противопожарный водопровод,
а второй на хозпитьевой.

тогда два счетчика
paris_cat
16 дек 2005, 12:27
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: два ввода водопровода
Ответы: 15
Просмотры: 13167

у меня сейчас завершен объект - >150 гидрантов, 2 ввода Ду200.
но там скважины. и водосчетчики не ставили.
paris_cat
16 дек 2005, 12:00
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: два ввода водопровода
Ответы: 15
Просмотры: 13167

интересный вопрос... :lol:

водоканал подскажет!

а что течет в каждом из них?
paris_cat
14 дек 2005, 18:04
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Материал труб
Ответы: 17
Просмотры: 8569

[quote="Ученики";p="46044"]Вам хорошо ... :D Можно выбрать что ставить .... А что делать если чугун даже на рынок уже не поставляют ? :roll:[/quote]

остается обращаться в фирмы :roll:
paris_cat
14 дек 2005, 12:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Ответы: 49
Просмотры: 18413

[quote="Дмитро";p="46010"]
мда...

вот все что есть про кран:[/quote]

это тот, который на подаче
а на обратке открути на полную.
но лучше замени на шаровой...
paris_cat
14 дек 2005, 10:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Ответы: 49
Просмотры: 18413

[quote="Дмитро";p="45997"]
А чего там регулировать ? Там же обычные краны стоят, сейчас полностью открытые, верхний ручной, а нижний отсекающий под шестигранник:
[/quote]
ну если открытые, то вариант отпадает.
(просто, когда они новые, бывают наполовину закрыты)
paris_cat
14 дек 2005, 10:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Ответы: 49
Просмотры: 18413

а откуда там будет нормальная циркуляция?

вопрос автору: клапан на обратке регулировали?
paris_cat
13 дек 2005, 18:06
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Как сделать ГВС на даче
Ответы: 14
Просмотры: 10936

Re: Как сделать ГВС на даче

[quote="Snus";p="45869"]Есть самодельный бойлер накопительного типа. Как можно эту горячую воду развести по дому? Желательно какую-нибудь полуэлектронезависимую схему, как в случае использования гидроаккумулятора в ХВС, т.к. постоянного источника электричества нет.[/quote] что бы закачать воду в гид...
paris_cat
13 дек 2005, 15:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Ответы: 49
Просмотры: 18413

в том то и дело, то что там стоит это типа дешевых термоклапанов
и применять их можно только на двухтрубных системах

а RTD-G сделан специально для однотрубных систем

но лучше поставить полнопроходные шаровые краны
(дешевле получится)

и не факт, что поможет
paris_cat
13 дек 2005, 12:55
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Материал труб
Ответы: 17
Просмотры: 8569

не-е
тут дело не в воспламеняемости
после взаимодействия с огнем ПП только на мусорку...
paris_cat
13 дек 2005, 12:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Ответы: 49
Просмотры: 18413

насколько я помню, при однотрубной системе Ду байпаса должен быть меньше.
а тут все гораздо хуже - подводка к радиатору меньше... :roll:

есть вариант - поставить регул. вентиль на стояке между подключениями радиатора, но этим вы урежете своих соседей потеплу, что не есть зэр гуд :!:
paris_cat
13 дек 2005, 12:27
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Материал труб
Ответы: 17
Просмотры: 8569

горят по разному :lol:
paris_cat
13 дек 2005, 09:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: отопление
Ответы: 1
Просмотры: 1839

очень похоже на зажатую обратку...

а так конечно бы схемку увидеть...
тогда можно будет точнее сказать.
paris_cat
12 дек 2005, 10:26
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Материал труб
Ответы: 17
Просмотры: 8569

[quote="Yuri";p="45697"]У меня возникает вопрос, чугунные или полипропилен (с учетом храктеристик труб на шум, стойкость, долговечность, удобство в обслуживании)[/quote]

у ПП только удобство в обслуживании и в монтаже (из-за меньшего веса)
так что выбирайте сами...
paris_cat
12 дек 2005, 09:34
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Материал труб
Ответы: 17
Просмотры: 8569

попробуйте посмотреть по СНиПам...
тут и определитесь, какой материал подойдет :roll:
paris_cat
09 дек 2005, 14:00
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Смеситель с локтевым пуском.
Ответы: 1
Просмотры: 2577

это оборудование испоьзуется только в мед учреждениях (в частности, в хирургии)
paris_cat
07 дек 2005, 17:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Дело - труба или труба в дело
Ответы: 8
Просмотры: 4987

если сам, то получается что-то вроде этого- "Надо сделать сплошную операцию на позваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!" ответ: медь гнется (можно и в узлы вязать) вот паять её надо умеючи может потечь, а можно и ...
paris_cat
07 дек 2005, 17:33
Форум: Правила форума. Книга жалоб и предложений
Тема: Проблема с ЛС
Ответы: 5
Просмотры: 4088

и меня то же самое происходит...
:cry:

теперь знаю, что не один такой
а то уж думал, что у меня что-то не так...

"Could not connect to smtp host : 110 : Connection timed out

DEBUG MODE

Line : 111
File : smtp.php"
paris_cat
07 дек 2005, 17:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Труба нового поколения? или пародия?
Ответы: 15
Просмотры: 7630

а маркировка на ней какая нибудь есть?

Перейти к расширенному поиску