Найдено 110 результатов

Pes-Ok
10 ноя 2005, 15:17
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК
Ответы: 4
Просмотры: 6015

:D У нас одни умники запустили холодильную машину на том газе который был там залит, чтобы трубы не окислялись при транспортировке. Это был АЗОТ... :shock: :D Я долго не мог понять почему такие странные показания по давлению.. :D И не такое бывает.... Исправили - все заработало... Добавлено спустя 2...
Pes-Ok
10 ноя 2005, 15:13
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

:lol: :lol: :lol: Почему то я так и думал......
Pes-Ok
10 ноя 2005, 12:20
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК
Ответы: 4
Просмотры: 6015

Вопрос провокационный :lol: Получает блок в полной комплектации. Только без холодильного контура. Но его предупреждают об этом, но обычно ККБ не покупает обыватель. А техничсекие специалисты задают вопросы и получают ответы. Итого: Компрессорно конденсаторный блок в комплекте с системой автоматики и...
Pes-Ok
09 ноя 2005, 17:30
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК
Ответы: 4
Просмотры: 6015

:| На ЦК нет... Можно делать ступеньчатое, это если компрессоров больше чем один...
Так чтобы на скорость вращения компрессора, такого не делели никогда... :(
Pes-Ok
09 ноя 2005, 12:53
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК
Ответы: 4
Просмотры: 6015

Компрессорно-конденсаторные блоки в применении в ЦК

:D Поскольку тема для нас уже достаточно изученная, а для проектировщиков и монтажников просто белое пятно, хотелось бы дать ответы на все вопросы. Что, как, когда, особенности. Задавайте вопросы, по возможности буду отвечать.... при невозможности :D привлекать своих инженеров по автоматике и холоди...
Pes-Ok
09 ноя 2005, 12:32
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="Дмитрий Селезнев";p="42259"]Не совсем так, в наших беседах вы постоянно подчеркиваете избранность своего оборудования. Это поведение характерно для тех кто продает оборудование. НО СРАВНИВАЯ оборудование по цене Вы делали это не корректно, на что я и обратил внимание. Мои обвинения Вас в рек...
Pes-Ok
09 ноя 2005, 12:27
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Центральные кондиционеры / Классификация
Ответы: 7
Просмотры: 5912

[quote="Лемур";p="42229"]Тогда уж меняйте и по мин вате Ж) Срок службы полиуретана в дверях от 25 до 50 лет Ж) Мин вата к тому моменту... Мы ведь о качестве говорим.[/quote] Вот тут давайте спорить :evil: Пенополиуретан - хрупкая субстанция, которая откровенно боится ультрафиолета. Вы монтажную пену...
Pes-Ok
09 ноя 2005, 12:16
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

Ну вот стоит отлучиться как Селезнев уже бьет кого не попадя... :roll: Всем привет. Дмитрий, давайте просто мы с Вами встретимся и все обсудим, чтобы не трепать языками зря.... Вы то здесь никто, а я между прочим представился и своими беседами с Вами порчу себе имя.... Могу добавить, что ККБ в 2001 ...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 18:27
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="Дмитрий Селезнев";p="42130"]Можно и семь (шапок) поставить? Ну насколько я знаю по нашему оборудованию на 50 кВт блоке, 2 фреоновых контура и на испарителе то-же два. Ваш вариант, просто удорожание, не на наружном блоке, а на внутреннем [/quote] Чушь полная. Как Вы проектируете если не знает...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 15:35
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="Дмитрий Селезнев";p="42098"]Значит оставляем (поз.648) - RP 250 В7W1 = 6240$; со скидкой 40% будет 3744$ умножаем на 2 и получаем 7488 $ Вот эу цифру и надо сравнивать [/quote] Давайте тогда выводить на равные. :lol: Вы выставили 2 блока по 25 кВт, но нам не что не мешает сделать 3 холодильн...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 14:42
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какой фирмы-производителя приточо-вытяжная установка лучше?
Ответы: 59
Просмотры: 28185

[quote="Правильный ветер";p="42091"]Вообще, на сколько я помню, самые низкие цены обещали мне в ИННОВЕНТ. Правда было это года три назад. Что сейчас, даже не знаю.[/quote] ИННОВЕНТ это вообще уникальная контора делает некое подобие ЦК, скорее напоминающее дружеский шарж на ЦК.... Так что они не счет...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 14:25
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="Дмирий Селезнев";p="42086"]конденсаторный блок подключается через соеденительный комплект о котором писал .... адаптер, вкл. ТРВ, соленоидный клапан и пр. и заложил его в цену, у Вас его нет. [/quote] Ну во первых соленоид обычно стоит в блоке, а вот ТРВ это вещь особая и в блоке он не нужен...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 14:12
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какой фирмы-производителя приточо-вытяжная установка лучше?
Ответы: 59
Просмотры: 28185

Ну уж подороже Евроклимы, а евроклима покачественней Розенберга... Вот такой парадокс.... :lol:
Pes-Ok
08 ноя 2005, 12:30
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Центральные кондиционеры / Классификация
Ответы: 7
Просмотры: 5912

:lol: А дальше просто уже бессмысленно... Зачем нужен агрегат, для обслуживания которого надо вызывать Либхерт... :shock: Ну если хотите, то можно ввести... Но обычно эти типоразмеры популярностью не пользуются... Максимум 200 тыс кубов... Добавлено спустя 19 часов 36 минут 55 секунд: :) Изменил по ...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 12:25
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какой фирмы-производителя приточо-вытяжная установка лучше?
Ответы: 59
Просмотры: 28185

Ну я бы так уверенно не говорил... :cool: Они вообще дороговаты и качеством не блещут...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 12:23
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Подскажите где можно изготовить фильтры
Ответы: 16
Просмотры: 8474

:evil: Вот именно господин Дерипасов... У которого есть все...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 11:47
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

:lol: Оки...
Pes-Ok
08 ноя 2005, 11:01
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Подскажите где можно изготовить фильтры
Ответы: 16
Просмотры: 8474

:lol: Что там тоже есть дешевый синтепон? :lol:
Pes-Ok
08 ноя 2005, 09:42
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="Правильный ветер";p="41974"]Чиллеры тоже вентстандарт называются? Может, конечно не стоит в прямом эфире, так сказать, но как дела обстоят с % для проектных организаций?[/quote] Чиллеры тоже Вент Стандарт называются... :D Это же торговая марка... А с %-ми для проектных организаций все Ок, га...
Pes-Ok
07 ноя 2005, 16:10
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS-CLIMA + DAIKIN RP-EKRPER
Ответы: 17
Просмотры: 15378

[quote="...";p="41964"]... на 50 кВт блоков RP нет. Только мах на 25 кВт. Если скомплектовать из 2-х испарителей по 25 кВт Итого: = 6930$ - розница. Или со скидкой 40% получаем =4158$. Два комплекта - умножайте на два, минус один пульт BRC1C510 (при наладке достаточно одного).[/quote] За блок в 50 к...

Перейти к расширенному поиску