Найдено 14 результатов
- 06 дек 2007, 08:13
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Вернул давление в сопле на 10мБар (так было изначально), для того что бы уменьшить мощность горелки, к сожалению мощность радиаторов недостаточна для реализации всего потенциала котла, в ближайшее время займусь наращиванием... [quote="allre";p="15653302"]Хорошо бы еще настройку горелки провести - иб...
- 05 дек 2007, 12:11
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
проблема решена!
Промывка подняла температуру на выходе из котла только на 4°С т.е. = 65-66°С. Вывод, котёл был достаточно чист. Промывку делал "чайником" с реверсивным насосом, в течении 2-х часов, какойто фирменной химией (лично разводил концентрат дис.водой). Через неделю извлёк горелку и разобрал. Оказалось на к...
- 23 ноя 2007, 18:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Спасибо a-x-e-l-1 за поддержку :) , появилась "точка отсчёта". Вчера до 2-х ночи занимался котлом... Вскрыл основание дымохода, добрался до дефлекторов задержки дымовых газов , странно на сайте торгующем ЗИПами сказано что у 170-го 8-мь полок, достал проверил = 10 полок :mad:, поставил 11-и поточный...
- 21 ноя 2007, 18:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Дис/воду залил, потому что это лучшее что у меня есть, потом бесплатно (вода предназначена изначально для медицины, но раз в неделю полкуба сливается, для замены на "свежую"). Насчёт кислорода не знаю, замерим. Хочу сделать её жёсткой, у нас на парогенератор готовиться вода с жесткость 9, :?: а скол...
- 20 ноя 2007, 19:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Произвёл замер давления в сопле прибором Testo 435-4. Оказалось 10 мБар, поднял давление до 13 мБар. Ощутимого прироста в тепле не получилось. :cry: Разобрал дымовую трубу (коаксил, 1,5м), знал что бессмысленно, так, для очистки совести, дымоход естественно чистый (но нуда заменить уплотнительные ко...
- 19 ноя 2007, 20:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Выяснена причина. Давление газа на котёл ~25 мБар, после электроклапана-регулятора менее 5 мБар, замер приблизительный произведён стрелочным манометром... Мембраны целые, грязи минимум, но сетка на входе мало того что имеет достаточно крупные ячейки, так ещё не плотно прилегает по периметру, т.е. ес...
- 19 ноя 2007, 08:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
[quote="Звенигород";p="15651527"]Попробуй ползунок поставить не в крайнее положение (не 80, а чуть меньше) и посмотри, что будет.[/quote] [quote="DadonZ";p="15651462"]...В самом котле ввстроен датчик температуры, он вкл/выкл циркуляционный насос по достижению температуры которая выставляется на само...
- 18 ноя 2007, 17:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
[quote="Илья";p="15651464"]Сравните пламя, которое раньше было и сейчас - если пламя меньше, то - газовый клапан, давление газа, датчики, "мозги". Если пламя такое же, и температура дымовых газов маленькая - может быть постоянный расход горячей воды (дырка в трубе горячей воды, к примеру), отследить...
- 18 ноя 2007, 07:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
Просьба хотя б краткое обоснование... Вообще такое ощущение что котёл завис в режиме "лето", когда не нужно отопление, а только ГВС. Но на пульте установленном в комнате режим выбран правильный "Оперэит", и температуру в комнате пульт показывает правильно, так же выставлена температура ~ 22°С, согла...
- 17 ноя 2007, 17:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: HELP Olympia-170 газ
- Ответы: 20
- Просмотры: 9014
HELP Olympia-170 газ
Olympia 170 газ, проработал 6 зим, сейчас 7-ой сезон. Дом 2-х этажный брус, общая площадь 105м2... 6 сезонов на 2-м этаже в морозы (-40°С и ниже) приходилось отключать радиаторы (котёл работал не выключаясь поддерживая выставленную температуру пульта установленного на 1-м этаже)... Сейчас на улице -...
- 22 ноя 2005, 13:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
- Ответы: 7
- Просмотры: 5470
Путь D будет работать когда запущен основной насос, а насос ТП выключен, этим я попытаюсь добиться дополнительной циркуляции в ТП. Насколько я правильно понял, ТП дают большее сопротивление чем остальные с-мы из-за большой протяжённости трубопровода. Поэтому считаю что обратка подтягиваемая по пути ...
- 21 ноя 2005, 19:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
- Ответы: 7
- Просмотры: 5470
После постройки дома и связанных с этим непредвиденных расходов – средства ограничены. Схему составил из того, что уже существует. Ещё надо докупить насос ТП, коллектора, обратные клапаны, термосмеситель. Кроме того, до ближайшего магазина одна тысяча километров самолётом. А ведь скоро Новый год… за...
- 21 ноя 2005, 08:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
- Ответы: 7
- Просмотры: 5470
Друг обратился с просьбой помочь сделать отопление. В бытность, пару раз мне приходилось делать примитивные сх-мы, к-рые работают. Но теперь времена изменились, появились (у нас) "новые" материалы и технологии (да и интернет в конце концов). Сделал схему. Отрисовал дом (3d). Развёл с-му по дому. Обв...
- 17 ноя 2005, 16:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
- Ответы: 7
- Просмотры: 5470
отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
Сделал схему для двухэтажного дома (брусовый, 7мх11м, позже обошьют изнутри и снаружи). Прошу оценить схему на работоспособность. В ахиве чертёж .dwg, трёхмерный, со слоями. Объект находится в Якутии. От котла до основных коллекторов- труба 26, от них до радиаторов - 20, от котла до коллекторов ТП -...