Найдено 14 результатов

DadonZ
06 дек 2007, 08:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Вернул давление в сопле на 10мБар (так было изначально), для того что бы уменьшить мощность горелки, к сожалению мощность радиаторов недостаточна для реализации всего потенциала котла, в ближайшее время займусь наращиванием... [quote="allre";p="15653302"]Хорошо бы еще настройку горелки провести - иб...
DadonZ
05 дек 2007, 12:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

проблема решена!

Промывка подняла температуру на выходе из котла только на 4°С т.е. = 65-66°С. Вывод, котёл был достаточно чист. Промывку делал "чайником" с реверсивным насосом, в течении 2-х часов, какойто фирменной химией (лично разводил концентрат дис.водой). Через неделю извлёк горелку и разобрал. Оказалось на к...
DadonZ
23 ноя 2007, 18:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Спасибо a-x-e-l-1 за поддержку :) , появилась "точка отсчёта". Вчера до 2-х ночи занимался котлом... Вскрыл основание дымохода, добрался до дефлекторов задержки дымовых газов , странно на сайте торгующем ЗИПами сказано что у 170-го 8-мь полок, достал проверил = 10 полок :mad:, поставил 11-и поточный...
DadonZ
21 ноя 2007, 18:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Дис/воду залил, потому что это лучшее что у меня есть, потом бесплатно (вода предназначена изначально для медицины, но раз в неделю полкуба сливается, для замены на "свежую"). Насчёт кислорода не знаю, замерим. Хочу сделать её жёсткой, у нас на парогенератор готовиться вода с жесткость 9, :?: а скол...
DadonZ
20 ноя 2007, 19:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Произвёл замер давления в сопле прибором Testo 435-4. Оказалось 10 мБар, поднял давление до 13 мБар. Ощутимого прироста в тепле не получилось. :cry: Разобрал дымовую трубу (коаксил, 1,5м), знал что бессмысленно, так, для очистки совести, дымоход естественно чистый (но нуда заменить уплотнительные ко...
DadonZ
19 ноя 2007, 20:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Выяснена причина. Давление газа на котёл ~25 мБар, после электроклапана-регулятора менее 5 мБар, замер приблизительный произведён стрелочным манометром... Мембраны целые, грязи минимум, но сетка на входе мало того что имеет достаточно крупные ячейки, так ещё не плотно прилегает по периметру, т.е. ес...
DadonZ
19 ноя 2007, 08:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

[quote="Звенигород";p="15651527"]Попробуй ползунок поставить не в крайнее положение (не 80, а чуть меньше) и посмотри, что будет.[/quote] [quote="DadonZ";p="15651462"]...В самом котле ввстроен датчик температуры, он вкл/выкл циркуляционный насос по достижению температуры которая выставляется на само...
DadonZ
18 ноя 2007, 17:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

[quote="Илья";p="15651464"]Сравните пламя, которое раньше было и сейчас - если пламя меньше, то - газовый клапан, давление газа, датчики, "мозги". Если пламя такое же, и температура дымовых газов маленькая - может быть постоянный расход горячей воды (дырка в трубе горячей воды, к примеру), отследить...
DadonZ
18 ноя 2007, 07:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

Просьба хотя б краткое обоснование... Вообще такое ощущение что котёл завис в режиме "лето", когда не нужно отопление, а только ГВС. Но на пульте установленном в комнате режим выбран правильный "Оперэит", и температуру в комнате пульт показывает правильно, так же выставлена температура ~ 22°С, согла...
DadonZ
17 ноя 2007, 17:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP Olympia-170 газ
Ответы: 20
Просмотры: 9014

HELP Olympia-170 газ

Olympia 170 газ, проработал 6 зим, сейчас 7-ой сезон. Дом 2-х этажный брус, общая площадь 105м2... 6 сезонов на 2-м этаже в морозы (-40°С и ниже) приходилось отключать радиаторы (котёл работал не выключаясь поддерживая выставленную температуру пульта установленного на 1-м этаже)... Сейчас на улице -...
DadonZ
22 ноя 2005, 13:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
Ответы: 7
Просмотры: 5470

Путь D будет работать когда запущен основной насос, а насос ТП выключен, этим я попытаюсь добиться дополнительной циркуляции в ТП. Насколько я правильно понял, ТП дают большее сопротивление чем остальные с-мы из-за большой протяжённости трубопровода. Поэтому считаю что обратка подтягиваемая по пути ...
DadonZ
21 ноя 2005, 19:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
Ответы: 7
Просмотры: 5470

После постройки дома и связанных с этим непредвиденных расходов – средства ограничены. Схему составил из того, что уже существует. Ещё надо докупить насос ТП, коллектора, обратные клапаны, термосмеситель. Кроме того, до ближайшего магазина одна тысяча километров самолётом. А ведь скоро Новый год… за...
DadonZ
21 ноя 2005, 08:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
Ответы: 7
Просмотры: 5470

Друг обратился с просьбой помочь сделать отопление. В бытность, пару раз мне приходилось делать примитивные сх-мы, к-рые работают. Но теперь времена изменились, появились (у нас) "новые" материалы и технологии (да и интернет в конце концов). Сделал схему. Отрисовал дом (3d). Развёл с-му по дому. Обв...
DadonZ
17 ноя 2005, 16:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)
Ответы: 7
Просмотры: 5470

отопление двухэтажного дома (нужна оценка проекта)

Сделал схему для двухэтажного дома (брусовый, 7мх11м, позже обошьют изнутри и снаружи). Прошу оценить схему на работоспособность. В ахиве чертёж .dwg, трёхмерный, со слоями. Объект находится в Якутии. От котла до основных коллекторов- труба 26, от них до радиаторов - 20, от котла до коллекторов ТП -...

Перейти к расширенному поиску