Найдено 11 результатов

Ekolowka
17 июн 2011, 15:00
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

не отвечают - не надо и все - потому что их супер-пупер ноу хау...
да и потом, сколько ждать от такого насоса работу на один кран? или все-таки он включится при потребителях более 1?
а дебет скважины может поменяться же?
Ekolowka
17 июн 2011, 14:44
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

а, да, тем более если на поверхности.
и все же, почему поставщики таких систем управлений, так противятся г/акк?
мне они утверждали - что вещь эта совершенно лишняя
Хотя на мой взгляд - установка даже маленького бачка только улучшит работу системы.
Ekolowka
17 июн 2011, 14:25
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

но.. в данном случае - дачный поселок - наплыв по сб/вс, 40 м3 - это такой максимум!!! когда поливалки включены..
а предположим утром в будни кто-то встал - пошел умыться - насос не включится? сколько ждать-то?
а почему вы написали
Тем более у Вас трубы ПНД
?
Ekolowka
17 июн 2011, 11:15
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

эт да..
но работает же...
я тут находила тему про пч на скважинных насосах (от 2006 г).
Kass писал, что ставит их - а как работает - ни слова(((
Ekolowka
17 июн 2011, 10:18
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

и??? это все понятно, что плавный пуск и тп...
рабочий диапазон у насоса увеличивается..но границы быть должны!!!
Ekolowka
17 июн 2011, 08:51
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

хотя мне и не понятно почему они (кто предлагает такие системы) настолько против г/акк.
Ekolowka
17 июн 2011, 08:46
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

ну думаю имеется ввиду - большая разница в водоразборе. меня она тоже интересует - ну как может насос с рабочей точкой в 40 кубов прокачать стакан воды? как он охладится? о каком проекте вы говорите? в том-то и дело, что замена водонапорной башни - сводиться к установке возле скважины шкафа управлен...
Ekolowka
16 июн 2011, 16:02
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

да тоже не верю. и не представляю..
но как попрешь против рабочих объектов?
Ekolowka
16 июн 2011, 15:20
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

нет, сеть не сгнила - пнд лежит, не так давно меняли. а ведь действительно - меньше расход - меньше напор... а утвержадют, что их система управления держит постоянное (требуемое, выставленное) давление. я вот что не понимаю - ставишь частотник в шкав управления - и получаешь фактически другой насос?...
Ekolowka
16 июн 2011, 14:39
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

меня-то как раз и смущает большая разница в водоразборе, со всеми вытекающими. каждому - не проще, зачем каждому, когда проще/дешевле коллективно? вопрос встал так: нужна замена башни - в связи с ее износом. в инете на запрос "замена водонапорной башн" можно найти фирмы, которые утверждают, что имею...
Ekolowka
16 июн 2011, 13:22
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: замена водонапорной башни на систему управления насосом
Ответы: 22
Просмотры: 19760

замена водонапорной башни на систему управления насосом

Добрый день! Сталкивался ли кто-нибудь в своей практике с заменой водонапорной башни в деревнях/поселках и тп на систему управления скважинным насосом (с частотником) без устройства дополнительных емкостей типа г/акк. (при условии наличия достаточного дебета скважины и без необходимости запаса пожар...

Перейти к расширенному поиску