Найдено 3 результата

BazZ
09 дек 2005, 16:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопросы по гравитационной системе отопления
Ответы: 66
Просмотры: 31156

[quote="Mat";p="45422"] По мере износа можно и поменять. Толк будет т.к. регистры занимают больше места и хуже греют. Регистры к тому же обычно быстро гниют Капитальная переделка не потребуется, если стояки у вас диаметром не больше дюйма (DN 25)[/quote] Спасибо большое за ответы. Буду постепенно ме...
BazZ
08 дек 2005, 10:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопросы по гравитационной системе отопления
Ответы: 66
Просмотры: 31156

[quote="Mat";p="45321"] Спасибо за исправления. Не подскажете, почему прямая труба и расширительный бачок обведены синим? Теплоизоляция? И ещё вопрос. Если вместо труб (регистров?) в комнате 6 и 4 поставить радиаторы, будет теплее? И , будет ли толк, если со временем заменить все трубы (регистры?) н...
BazZ
06 дек 2005, 11:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопросы по гравитационной системе отопления
Ответы: 66
Просмотры: 31156

Помогите чайнику, пожалуйста. В 2-х этажном доме имеем следующую схему отопления (см рис.). Комната 1 повторяется 2 раза - это не ошибка, а угол комнаты :) И что получается: если на 1-м этаже скажем так зимой прохладненько, летом отлично, то на 2-м этаже зимой жарко, летом душно.! Как быть? Такое ощ...