Найдено 10 результатов

Озадаченный
13 янв 2006, 11:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Мне снимали ящик работники сервиса и сами делали распечатку. Но мой случай зашел в тупик, Головной московский сервис, тоже сказал "НЕГОРАНТИЯ". В моем случае даже экспертизу никто делать не хочет. Пытался достучаться до немцев, а они тупо ссылаются на москву. Короче - нехорошие люди. Я не писсимист,...
Озадаченный
16 дек 2005, 12:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Немцы кстати отписались, сославшись на московский оффис, а он молчит уже неделю, два письма заслал.
Озадаченный
16 дек 2005, 01:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Там настолько кривая инструкция, если честно и трактуется всеми поразному. Там есть пунк в самом начале: Регулярно проверяйте давление воды в системе. Так же есть пункт контроль давления воды (интервалы давления) в разделе проверки перед вводом в эксплуатацию. Нигде не сказано, что его нельзя запуск...
Озадаченный
15 дек 2005, 14:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

С адвокатом ледующее, то что подавать нужно - это не оспаривается. Вопрос как подать, надо вынудить судью трактовать инструкцию в нашу пользу. Т.к. инструкция толкуется двояко, касаему воды в системе. Прелположительно процесс затянется на 3 месяца.
Озадаченный
15 дек 2005, 08:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

По поводу говнюков согласен. Московский оффис уже неделю не отвечает, уже два письма отослал. Вчера написал письмо в германию, Посмотрим
Озадаченный
14 дек 2005, 11:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Я досканально изучил инструкцию, там про защиту ничего не сказанно, но на сайте кого-то из продавцов в рекламке стоит, что там есть защита от сухого старта. Так же, про проверку давления сказанно только при первом пуске и раз в месяц, если не изменяет память. Я придерживаюсь пункта о запуске котла п...
Озадаченный
14 дек 2005, 00:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Судя по распечатке черного ящика, при первом запуске был недостаток воды, а при следующем уже сухой старт, а пауза между запусками 2 минуты. Я так понимаю что после первого запуска была разгерметизация, но датчики сработали, и во втором сработали, а вот когда 3-й раз запустили там только одни КЗ оба...
Озадаченный
12 дек 2005, 23:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Большое спасибо за поддержку. У меня как бы вообще нет больше желания пользоваться этими котлами. Вы не подскажите какой лучше поставить на дачу в сумму 1000 евро?
Озадаченный
12 дек 2005, 12:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

В чем вся загвоздка, за ремонт они хотят порядка 15 тыс. руб. Из-за ста баксов яб не думал. Я собираюсь отправить на завод изготовитель в Германию распечатку и получтиь их ответ. И я остаюсь убежденным, что не должен котел за 32 тыс. так просто сгореть. Хорошо что еще пожара не было. Сегодня опять с...
Озадаченный
11 дек 2005, 02:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro
Ответы: 34
Просмотры: 17564

Проблемма с котлом Vaillant WUV INT 242/2-3 Turbomax Pro

Добрый день!!! Есть проблемма. 3 недели назад поставил этот кател на дачу, недавно был перебой с газоснабжением и кател выключился. Я сделал сброс и розжиг три раза, но он так и не включился. Когда приехала сервисная служба они его открыли, а там все сгорело, внутри была вода и все обугленно. Итог О...

Перейти к расширенному поиску