Найдено 255 результатов

АРТЁМ.
14 авг 2017, 07:54
Форум: Viessmann
Тема: Разумен ли Upgrade Vitotronic KW5 до KO2B ?
Ответы: 2
Просмотры: 3971

1 имеет смысл только ради Vitocom lan1(управление через интернет)
2 Датчики менять нужно, плюс управление смесительным контуром у КО2В через км-шину,нужно докупать комплекты привода смесителя.
3 Будет
4 Vitodata 100 бесплатный ресурс
АРТЁМ.
04 ноя 2016, 20:50
Форум: Отопительные приборы
Тема: Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?
Ответы: 17
Просмотры: 32330

Re: Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?

В Леруа нормальные,делают в Финляндии завод Энсто (не реклама).
АРТЁМ.
26 янв 2016, 20:52
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 15335

Я просто хотел узнать в чем преимущество логоматика перед вайлантом и тем более висманом ,'в минумуме настроек и возможностей для управления каскадом и контурами?
АРТЁМ.
26 янв 2016, 20:34
Форум: Vaillant
Тема: Настройка температурного режима Calormatic 630
Ответы: 32
Просмотры: 15335

wetleo
У логоматика есть настройка температуры для каждого дня недели?
АРТЁМ.
19 май 2015, 12:44
Форум: Buderus
Тема: G234 хлопает горелка
Ответы: 39
Просмотры: 20367

Re:

С искрой сегодня проверил. По просьбе клиента даже поменял трансформатор. Искра бьет нормально, но вот задержка розжига иногда больше 3 сек после сигнала на клапан. Из за чего и происходит громкий розжиг. Причем, не каждый раз. Чаще после долгой паузы между стартами. Что за хрень? Всю бошку себе сл...
АРТЁМ.
03 май 2014, 06:49
Форум: Vaillant
Тема: atmoTECpro ошибка 28
Ответы: 32
Просмотры: 17021

Михалыч56
Проверь фазировку'т.е. фаза из розетки должна приходить на фазу котла(L-обозначение на клемнике котла), хоть вайлант и заявляет, что котлы фазонезависимые,но мне приходилось сталкиваться с обратным.
АРТЁМ.
15 мар 2014, 15:28
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Ответы: 26
Просмотры: 23522

Я исчо раз повторю , в инструкции на калорматик чётко написано выдернуть штекер у трехходового.читай особенности подключения бойлера.
АРТЁМ.
15 мар 2014, 09:55
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Ответы: 26
Просмотры: 23522

Я отключаю и из меню и штекер выдергиваю(Вообще про штекер выдергивать в инструкции написано,непомню только к чему к котлам или к калорматику)
АРТЁМ.
14 мар 2014, 20:16
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Ответы: 26
Просмотры: 23522

Если котлы настенные, отключи трехходовые при работе на отопление.
АРТЁМ.
15 фев 2014, 09:33
Форум: Viessmann
Тема: Дизельная вентиляторная горелка с подачей воздуха извне.
Ответы: 18
Просмотры: 8494

Практически у каждого производителя горелок есть серии двублочных горелок,правда мощность как правило начинаются мегават от 10, В том случае если забор воздуха с улицы необходимо обеспечить обогрев воздуха на горения до 20 градусов,рекуператор врядли с этим справится,обычно ставится теплообменник с ...
АРТЁМ.
14 фев 2014, 18:46
Форум: Viessmann
Тема: Котел показывает аварию
Ответы: 6
Просмотры: 16787

Вам Мишган правильно написал,у вас пневмореле не срабатывает,причин этому : замерз дымоход,расплавилась трубка пито,конденсат в подводящих трубках от вентилятора к пневмореле,неисправно само пневмореле,неисправность контроллера,Попробуйте продуть эти трубки.
АРТЁМ.
12 фев 2014, 10:32
Форум: Часто задаваемые вопросы (FAQ - ЧаВО)
Тема: Дизельные горелки
Ответы: 44
Просмотры: 34395

Ну так разряжение в помешение возникнет в случае недостачного притока воздуха,вы вакуметром мерели?
АРТЁМ.
12 фев 2014, 09:22
Форум: Часто задаваемые вопросы (FAQ - ЧаВО)
Тема: Дизельные горелки
Ответы: 44
Просмотры: 34395

А вы уверены что проблема имено в этом,может при включение генератора помехи по току на фотоэлементе горелке возникают?
АРТЁМ.
12 фев 2014, 08:42
Форум: Часто задаваемые вопросы (FAQ - ЧаВО)
Тема: Дизельные горелки
Ответы: 44
Просмотры: 34395

Может проше приточку расчитать чтобы хватило горелке и генератору?
АРТЁМ.
12 фев 2014, 05:43
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Погодозависимая автоматика + термоголовки
Ответы: 178
Просмотры: 45339

На самом деле степень влияния комнатного датчика у виссмана настраивается.т е. можно сделать 50\50 с уличным,можно 100 %(во втором кодирование адресс b-2).Главное правильно настроить витотроник 200. Сам не раз наблюдал когда с витотролом в -20 на подаче 40 градусов(при кривой 1.5 заданой комнатной 2...
АРТЁМ.
11 фев 2014, 19:04
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 8792

Какая мощность котла максимальная?может турбулизаторов нет,240 многовато для дымовых газов.
АРТЁМ.
01 фев 2014, 18:12
Форум: Viessmann
Тема: Подскажите по Viessmann vitopend 100 wh0a
Ответы: 2
Просмотры: 3131

Поверните ручку отопления влево до упора затем вправо до упора,считайте количество морганий,отпишитесь.
АРТЁМ.
30 янв 2014, 07:30
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Ответы: 85
Просмотры: 26275

тоесть стрелка нужна чтобы воздух с котла травить?
АРТЁМ.
30 янв 2014, 06:38
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Ответы: 85
Просмотры: 26275

Посмотри еще может защита от замерзания бойлера срабатывать,трехходовой в этом случае переходит на бойлер.
АРТЁМ.
30 янв 2014, 05:36
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Ответы: 85
Просмотры: 26275

да при чем стрелка?У тебя скорее всего воздух в теплообменнике,он там спиралевидный,воздух выгоняется трудно,врезай сливной кран на подачу до отсекающего крана,к нему шланг и в канализацию.закрывай кран,подпитывай систему до тех пор пока воздух в теплообменнике не перестанет булькать,можеш посмотрет...