Найдено 9 результатов
- 13 окт 2011, 08:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
- Ответы: 13
- Просмотры: 20436
Какие лампочки блымают? При отключении гаснет индикатор показывающий текущую температуру, а питание горит. Затем как при включении происходит тестирование оборудования, т.е. загораются одновременно все лампочки, затем гаснут. Если котел включается на обгорев, то загорается индикатор температуры. Ча...
- 11 окт 2011, 21:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
- Ответы: 13
- Просмотры: 20436
Прошу прощения за свою необразованность, но объясните пожалуйста как убедиться в отсутствии потенциала на корпусе котла? Дома есть мультиметр, но знаю только как им замерить напряжение в розетке и проверить исправность предохранителя. Да, кстати, замерял несколько раз выходное напряжение из стабилиз...
- 11 окт 2011, 15:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
- Ответы: 13
- Просмотры: 20436
- 11 окт 2011, 10:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
- Ответы: 13
- Просмотры: 20436
Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
Добрый день! Настенный двухконтурный котел JUNKERS ZW 23-1 KE 23. Проблема в том, что котел работает не стабильно. Первые минут 10-15 после включения в сеть и запуска на обогрев (как впрочем и на ГВС) работает нормально. Затем выключается, производит тестирование оборудования (как при включении), и ...
- 03 окт 2011, 16:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
- Ответы: 14
- Просмотры: 18307
Re: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
Спасибо всем за консультацию.
Виновником все-таки оказался теплообменник 
- 03 окт 2011, 13:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
- Ответы: 14
- Просмотры: 18307
Re:
Там же встроенный редуктор стоит в точке подачи ХВС!??? В котле? Наивность. А мне один слесарь из Горгаза сказал, что в там стоит редуктор (в виде пластмассовой шестеренки перед датчиком движения) который контролирует давление воды подаваемой из ХВС. И предлагал даже его совсем убрать, типа "у нас ...
- 02 окт 2011, 22:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
- Ответы: 14
- Просмотры: 18307
Re:
Смотрите давление воды в магистрали. Если оно выше 6 атмосфер, то перед заменой теплообменника ставьте редуктор давления. У меня некоторые клиенты только после замены 3 го пробитого теплообменника к этому приходят. Там же встроенный редуктор стоит в точке подачи ХВС!??? Давление в отопление поступа...
- 02 окт 2011, 17:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
- Ответы: 14
- Просмотры: 18307
Re:
P.S. Давление в отопление поступает при закрытом кране подпитки. Теплообменник менял полгода назад (первый потек через 1,5 года эксплуатации).molotoboec писал(а):котел такой не знаю, но могу предположить что подпиточный кран открыт.
- 02 окт 2011, 15:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
- Ответы: 14
- Просмотры: 18307
Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы (настенный двухконтурный котел Авангард ВК-128): В отопительный контур поступает вода из ГВС (давление на манометре повышается и после 3 бар, как и положено, происходит сброс воды через предохранительный клапан). Если кран подачи воды н...