Вот теперь я с Вами согласен. Нас интересовали, больше всего, последние этажи, так как они подмерзают. Вышел спор, что если поставить задвижку на перемычке и поджать обратку можно поднять температуру в стояке и соответственно на последнем 17 этаже тоже. Как теперь понятно (хотя, до сих пор не очевид...
1.Увеличится ли температура в стояке. Если да, то у кого отнимет (закон сохранения энергии). "Прохожий писал: Да, увеличится. Закон сохранения энергии выполняется. Температура повысится за счет меньшего расхода теплоносителя, так как из обратки будет меньший подмес. Из обратки-то, будет меньший под...
поджать обратку, то что произойдет? При поджатии обратки возрастет общее гидравлическое сопротивление в системе. Поэтому уменьшится общая скорость движения воды во всей системе, а не только в обратке, то есть и на подаче горячей воды на смешение. В результате средняя температура воды упадет, а разн...
Вводных могу добавить. Давление на входе 8 атм. на обратке 7 атм. Температура на входе (сейчас) 50 гр. на обратке 40гр. Всё остальное выше. А что еще надо?
Вопрос по системе отопления. Дано: 17 - этажный дом П-44. два корпуса, 9 подъездов. Теплоноситель поступает снизу. Верхние этаже в морозы подмерзают. Элеваторные узлы УТЭ-2 и УТЭ-3. В двух подъездах , на элеваторах, рассверлили сопла на 1,5 мм. Эффект получили. Разрешите спор: если поставить задвижк...