Найдено 11 результатов

Prototip
04 авг 2008, 17:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прокладка трубопроводов на автостоянке. Вопросы.
Ответы: 2
Просмотры: 4299

Спасибо!

Ещё вопрос:
Стоит ли как вариант проложить под потолком сталью, а все ответвления (скажем подводки вверх к радиаторам) металлопластом, через шаровой кран.
Prototip
01 авг 2008, 16:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прокладка трубопроводов на автостоянке. Вопросы.
Ответы: 2
Просмотры: 4299

Прокладка трубопроводов на автостоянке. Вопросы.

Здравствуйте!
Имеется административное здание, под ним неотапливаемый подвал во всё здание, он же АВТОСТОЯНКА.
Какие трубы разрешается размещать по автостоянкам? Можно ли металлопластиковыми?
В нормах ничего не нашёл... :cry:
Prototip
31 май 2007, 11:33
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция теплоходов
Ответы: 1
Просмотры: 1771

Вентиляция теплоходов

Народ! Помогите!
Где можно найти нормы или какие-либо особенности проектирования?
Prototip
26 июл 2006, 15:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обсудим. Господа собираюсь делать схемку для себя.
Ответы: 38
Просмотры: 17425

Sashok

А насосы какие ставишь?
Частотники?
Prototip
07 июл 2006, 09:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел FRISQUET
Ответы: 40
Просмотры: 17748

А что за Riv 5000 к нему идёт дополнительно?
Prototip
04 июл 2006, 15:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел FRISQUET
Ответы: 40
Просмотры: 17748

Народ!
Заказчик поставил себе котёл Фриске Престиж на 50кВт.

А из-за наличия очень малой информации, я не знаю как его обвязывать..
У кого есть опыт работы с этимм котлом?
Кто может помочь советом? :(
Prototip
29 мар 2006, 15:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплые полы
Ответы: 31
Просмотры: 12035

Дык у стены (у окна) у нас может радиатор стоять.
Мы же не только тёплыми полами отапливаем помещение
Prototip
29 мар 2006, 09:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплые полы
Ответы: 31
Просмотры: 12035

Шаг труб принимается в зависимости от площади тёплого пола, и по температуре помещения..

Температура на поверхности пола не должна быть больше 33 градусов.

Я обычно укладываю ТП с шагом 20, 25 и 30см. :)

P.S. Так кто-нибудь скажет документ, в коотором прописаны отступы? :roll:
Prototip
28 мар 2006, 15:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплые полы
Ответы: 31
Просмотры: 12035

Тёплые полы

Народ!
А где найти информацию, в которой описано на сколько оттступать от стен и т.д.?

Я обычно при проектировании беру:
- 500мм от наружной стены
- 300мм от внутренней стены
- 100мм от сан-тех приборов

Может есть какой то МГСН, в котором есть реглументирущая инфа?
Prototip
23 мар 2006, 16:44
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Узлы!
Ответы: 3
Просмотры: 3094

Узлы!

Народ!
А у кого-нибудь есть вычерченные подробные узлы канализации в автокаде?

Выложите, если не сложно.

Я сейчас битый час вырисовываю схему подключения раковины. Потом выложу. :)
Prototip
20 дек 2005, 14:47
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Каналюга в кафе. Ковырянье в МГСНе
Ответы: 5
Просмотры: 5235

Вырезка с МГСНа. 3.53. Для очистки производственных сточных вод (до их поступления в наружную канализационную сеть) следует проектировать на выпусках из соответствующих помещений, вне здания, установку: жироуловителей - для предприятий на полуфабрикатах с количеством блюд в сутки 15000 и более *) и ...

Перейти к расширенному поиску