Найдено 35 результатов
- 24 авг 2010, 12:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Запуск котла Baxi
- Ответы: 37
- Просмотры: 15018
Re:
договор на сервисное обслуживание с кем-то заключен? еще нет Придраться могли к самостоятельной установке котла на стену и подключению газа. я немного неправильно описал проблему в первом посте. Газ к котлу подключили работники горгаза, дело осталось за службой сервиса того же горгаза, которая долж...
- 24 авг 2010, 10:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Запуск котла Baxi
- Ответы: 37
- Просмотры: 15018
Запуск котла Baxi
Здравствуйте! В частном доме смонтировали самостоятельно систему отопления, трубы радиаторы и прочее. Куплен двухконтурный котел Baxi, который установлен в соответствии с утвержденным в горгазе планом. Система проверена, вода бегает по контуру. Пришло время запуска котла в эксплуатацию, ну то есть п...
- 04 ноя 2009, 18:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Vaillant VUW 240
- Ответы: 7
- Просмотры: 3724
Чистка запальных электродов и небольшое увеличение стартового давления помогло, но все равно как то не корректно работает поджиг. Сейчас стартует так - искра - подача газа - поджиг - кратковременно загорается индикация нормальной работы котла - тухнет верхняя лампочка - при горящем пламени снова сра...
- 07 окт 2009, 09:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Vaillant VUW 240
- Ответы: 7
- Просмотры: 3724
- 06 окт 2009, 15:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Vaillant VUW 240
- Ответы: 7
- Просмотры: 3724
Vaillant VUW 240
С началом отопительного сезона начал как то неправильно зажигаться котел Vaillant VUW 240 атмосферник :? Выражается в следующем. Начинает трещать разрядник, подается газ, вспыхивает ( несильно) разрядник еще несколько секунда трещит, затем все гаснет. Далее второй запуск, но уже успешный, хотя запал...
- 19 июн 2008, 10:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
Re: ГВС Vaillant
Я не силен в терминологии, но разбирал-собирал именно то, что сфоткал "jvolfss"
[quote="jvolfss";p="15674535"]Остается только сенсор ГВС.
реанимировать приходилось их так см.ФОТО
[/quote]
в сервис мануале это зовется "аквасенсор" (вернее в практикуме для семинаров с картинками)
[quote="jvolfss";p="15674535"]Остается только сенсор ГВС.
реанимировать приходилось их так см.ФОТО
[/quote]
в сервис мануале это зовется "аквасенсор" (вернее в практикуме для семинаров с картинками)
- 18 июн 2008, 22:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
- 18 июн 2008, 14:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
- 18 июн 2008, 14:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
- 18 июн 2008, 13:22
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
- 18 июн 2008, 13:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГВС Vaillant
- Ответы: 27
- Просмотры: 11122
ГВС Vaillant
Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?
- 16 мар 2008, 22:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
[quote="Sveatoslav";p="15664482"]Повидимому у Вас свеча горения горелки начинает глючить. В момент поджига она (пока "поиногдам") остаётся закрытой, попробуйте купить её и поменять, тем более, что через 3 года положенно их менять.[/quote] Спасибо за совет, будем искать свечу горения горелки ;) заран...
- 14 мар 2008, 23:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
Как ни странно за день ни одного сбоя. Не очень активно пользовались водой конечно, вот дочка на выходные приехала, завтра будет настоящая проверка :D Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается чер...
- 13 мар 2008, 22:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
[quote="Вадяныч";p="15664265"] И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно :?: Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды....
- 12 мар 2008, 20:22
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
Проблема не пропала, появились некоторые изменения. Ошибка выскакивает не сразу после переключения на отопление, насос отрабатывает циркуляцию, происходит поджиг отопления и через 5-10 сек ошибка с миганием индикатора давления. Стабилизатор работает отлично, при уменьшении напруги загорается индикат...
- 05 мар 2008, 14:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
- 05 мар 2008, 11:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
все напрасно
Проблема сократилась в разы, но не пропала. Раз в день отключается. :( [quote="mrstone";p="15663182"] Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила. [/quote] Не снимая полностью, проверил легкость хода штока, все замечательно, по...
- 02 мар 2008, 23:11
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
- 02 мар 2008, 17:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054
Отчет
Отчет о проделанной работе
1. установлен изолирующий сгон ИС-20
2. установлен стабилизатор напряжения Defender Premium AVR 600, все фазы установлены правильно, заземление подсоединено.
К сожалению ошибки продолжаются, не так часто но 1 в день точно бывает. Что еще можно сделать?
1. установлен изолирующий сгон ИС-20
2. установлен стабилизатор напряжения Defender Premium AVR 600, все фазы установлены правильно, заземление подсоединено.
К сожалению ошибки продолжаются, не так часто но 1 в день точно бывает. Что еще можно сделать?
- 18 фев 2008, 12:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
- Ответы: 45
- Просмотры: 25054