Найдено 35 результатов

Frog
24 авг 2010, 12:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск котла Baxi
Ответы: 37
Просмотры: 15018

Re:

договор на сервисное обслуживание с кем-то заключен? еще нет Придраться могли к самостоятельной установке котла на стену и подключению газа. я немного неправильно описал проблему в первом посте. Газ к котлу подключили работники горгаза, дело осталось за службой сервиса того же горгаза, которая долж...
Frog
24 авг 2010, 10:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск котла Baxi
Ответы: 37
Просмотры: 15018

Запуск котла Baxi

Здравствуйте! В частном доме смонтировали самостоятельно систему отопления, трубы радиаторы и прочее. Куплен двухконтурный котел Baxi, который установлен в соответствии с утвержденным в горгазе планом. Система проверена, вода бегает по контуру. Пришло время запуска котла в эксплуатацию, ну то есть п...
Frog
04 ноя 2009, 18:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vaillant VUW 240
Ответы: 7
Просмотры: 3724

Чистка запальных электродов и небольшое увеличение стартового давления помогло, но все равно как то не корректно работает поджиг. Сейчас стартует так - искра - подача газа - поджиг - кратковременно загорается индикация нормальной работы котла - тухнет верхняя лампочка - при горящем пламени снова сра...
Frog
07 окт 2009, 09:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vaillant VUW 240
Ответы: 7
Просмотры: 3724

[b]Honda[/b]
Спасибо, как ни странно, помогло. :D
Frog
06 окт 2009, 15:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vaillant VUW 240
Ответы: 7
Просмотры: 3724

Vaillant VUW 240

С началом отопительного сезона начал как то неправильно зажигаться котел Vaillant VUW 240 атмосферник :? Выражается в следующем. Начинает трещать разрядник, подается газ, вспыхивает ( несильно) разрядник еще несколько секунда трещит, затем все гаснет. Далее второй запуск, но уже успешный, хотя запал...
Frog
19 июн 2008, 10:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

Re: ГВС Vaillant

Я не силен в терминологии, но разбирал-собирал именно то, что сфоткал "jvolfss"
[quote="jvolfss";p="15674535"]Остается только сенсор ГВС.
реанимировать приходилось их так см.ФОТО
[/quote]
в сервис мануале это зовется "аквасенсор" (вернее в практикуме для семинаров с картинками)
Frog
18 июн 2008, 22:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

Всем огромное спасибо за советы
Действительно все дело было в аквасенсоре, помогла разборка блока с турбинкой и ее чистка, хотя видимого загрязнения не было, вода поступает через фильтр.
Frog
18 июн 2008, 14:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

Заклинило трехходовой клапан, вернее шток, который из черного блока с моторчиком торчит, в магазине видел продается. Вопрос. Покупать один моторчик или весь блок всборе?
Frog
18 июн 2008, 14:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

Заклинило трехходовой клапан, вернее шток, который из черного блока с моторчиком торчит, в магазине видел продается. Вопрос. Покупать один моторчик или весь блок всборе?
Frog
18 июн 2008, 13:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

Лампочка запроса ГВС не загорается если подклинит трехходовой? Сервисники были 2 года назад, аппарат эксплуатируется 4 год, где датчик движения где посмотреть и как, подскажите?
Frog
18 июн 2008, 13:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГВС Vaillant
Ответы: 27
Просмотры: 11122

ГВС Vaillant

Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?
Frog
16 мар 2008, 22:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

[quote="Sveatoslav";p="15664482"]Повидимому у Вас свеча горения горелки начинает глючить. В момент поджига она (пока "поиногдам") остаётся закрытой, попробуйте купить её и поменять, тем более, что через 3 года положенно их менять.[/quote] Спасибо за совет, будем искать свечу горения горелки ;) заран...
Frog
14 мар 2008, 23:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

Как ни странно за день ни одного сбоя. Не очень активно пользовались водой конечно, вот дочка на выходные приехала, завтра будет настоящая проверка :D Отчет о проделанной работе. Болтик крутанул на полоборота, но видать это сильно лишка, при старте отопления горелка шумит неподецки и выключается чер...
Frog
13 мар 2008, 22:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

[quote="Вадяныч";p="15664265"] И все-таки-именно раз в день такая ошибка или постоянно :?: Теоретически возможно, что стартовое давление маловато , и его не всегда хватает на расчетную скорость набора температуры- особенно если система отопления большая(например,дом) и остыла за период разбора воды....
Frog
12 мар 2008, 20:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

Проблема не пропала, появились некоторые изменения. Ошибка выскакивает не сразу после переключения на отопление, насос отрабатывает циркуляцию, происходит поджиг отопления и через 5-10 сек ошибка с миганием индикатора давления. Стабилизатор работает отлично, при уменьшении напруги загорается индикат...
Frog
05 мар 2008, 14:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

Чем лучше помыть из бытовых средств? Санокс с щавелькой не испортит?
Frog
05 мар 2008, 11:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

все напрасно

Проблема сократилась в разы, но не пропала. Раз в день отключается. :( [quote="mrstone";p="15663182"] Сними трёхходовой, проверь ход штока.Если тугой - смажь силиконовой смазкой,- обычно, после этого, проблемма уходила. [/quote] Не снимая полностью, проверил легкость хода штока, все замечательно, по...
Frog
02 мар 2008, 23:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

отключил заземление
Frog
02 мар 2008, 17:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

Отчет

Отчет о проделанной работе
1. установлен изолирующий сгон ИС-20
2. установлен стабилизатор напряжения Defender Premium AVR 600, все фазы установлены правильно, заземление подсоединено.
К сожалению ошибки продолжаются, не так часто но 1 в день точно бывает. Что еще можно сделать?
Frog
18 фев 2008, 12:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка котла Vaillant по ГВС
Ответы: 45
Просмотры: 25054

Спасибо, курочить не буду, както сразу эта мысль не пришла, про изменение конструкции, повешу рядышком, не красиво конечно.

Перейти к расширенному поиску