Всем привет. Собрали пробный ящик, поставили. Радиаторы маслают. Термоголовка никуда не годится - если отпустить - душит циркуляцию, откроешь - херачит теплоноситель напрямую в ТП... С форума другого ребята проектировщики мне (заметте вместо критики) скинули вот это - Watt`совский узел FWR http://i0...
- 19 ноя 2011, 15:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
Кстати - посмотрите фабричный (Италия!) вариант моей :cool: украинские товарищи подкинули http://s43.radikal.ru/i100/1111/a8/b567843c4785.jpg http://s51.radikal.ru/i134/1111/35/9f21e6c5ef07.jpg Насосный узел теплого пола Grandini состоит из: 1. Группы байпасов насоса со встроенными термометрами; 2.Т...
- 18 ноя 2011, 20:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
Вот что те же бывалые пишут: Будет работать. Криво. Но будет. И смешивать будет. И теплоноситель из системы и тепло из теплоносителя вытягивать... тоже будет. Соглашусь. Будет. Для мегадешевого варианта сойдет. Три маленьких совета: 1. Если теплыми полами предполагается отапливать помещения, то вмес...
- 18 ноя 2011, 20:35
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
- 18 ноя 2011, 16:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
На обратку коллектора радиаторов можно заменить шаровый кран 1" на вентиль 1" - уже можно регулировать, хотя на каждом радиаторе будет на обратке стоять угловой балансировочный вентиль под шестигранник. Ещё раз повторяю, что расход теплоносителя на тёплый пол будет мизерный учитывая специфику поверх...
- 18 ноя 2011, 09:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
Ну наконец то, хоть кто-то оценил:) Т.е. просто поменять местами шар.кран и клапан? Ну и естественно обр.клапан. Кстати проходимость у 3/4 термостатического клапана под термоголовку почти такая же как и у всеми любимого термосмесительного вентиля ЕСБЕ 3/4 (1,2-1,4 KV) И все лепят этот ЕСБЕ, хотя вен...
- 17 ноя 2011, 20:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
Code! Вы представляете сколько будут "тянуть" на себя тёплые полы? Это ж мизер, мелкими партиями, чтобы поддерживать свои "комфортные" 35-42 градуса. Основной контур со всеми делами (напор, температура) будет болтать через сами ветки коллектора насос. Вроде так я себе представляю. Что же касается вр...
- 17 ноя 2011, 09:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
- Ответы: 37
- Просмотры: 13981
Мегадешёвый вариант: 3 радиатора+100м2 ТП в одном ящике
ФотоКоллектора.jpg Всех приветсвую. Наш давний заказчик (надеюсь скорый работодатель) поставил следующую задачу – есть 9 бревенчатых домиков одноэтажных, в каждом есть небольшой бассейн, 3 помещения и 60 м2 тёплого пола. Мы определились ставить по настенному котлу, теплообменнику на бассейн и, собс...