Найдено 330 результатов

scuba72
29 дек 2015, 22:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел периодически включается
Ответы: 18
Просмотры: 10395

Re: Котел периодически включается

Не обязательно замкнуто-разомкнуто есть, с пропорциональном сигналом.
scuba72
06 дек 2015, 23:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Совместная работа насосов
Ответы: 55
Просмотры: 18795

Re: Совместная работа насосов

Есть возможность переместить насос С.О.?
scuba72
26 авг 2015, 16:53
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Как установить кондиционер
Ответы: 8
Просмотры: 6361

Аккуратно выгибаем трубки на внутреннем блоке на 180 градусов и в короб.
scuba72
29 июн 2015, 09:40
Форум: Baxi
Тема: Main For 240 f после грозы
Ответы: 3
Просмотры: 4027

Re: Main For 240 f после грозы

Айсан-Техник.
Там один электрод ( розжига/ионизации )и, вставлять ,в разрыв цепи тестер стоимостью 200 американских рублей когда, по ней летит 15кВ - сыкотно.
scuba72
28 июн 2015, 23:56
Форум: Baxi
Тема: Main For 240 f после грозы
Ответы: 3
Просмотры: 4027

Main For 240 f после грозы

Котел работает 9 секунд после чего уходит в ошибку ЕО1. Пламя хорошее, электрод чистый.
Все случилось после сильной грозы и проблем на подстанции ( сгорел счетчик, вставки).
Кстати, народ, как проверить ток ионизации на, этом , чуде?
scuba72
25 июн 2015, 00:28
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Как установить кондиционер
Ответы: 8
Просмотры: 6361

Re: Как установить кондиционер

hold koff
А если,внутренний блок, с правой стороны? :D
scuba72
07 фев 2015, 22:13
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: Вопрос по расширителю UPONOR
Ответы: 10
Просмотры: 9991

Re: Вопрос по расширителю UPONOR

Иваныч, ты хоть дома бываешь или совсем в Сочи перебрался? :D
Если бываешь то, не забудь поспрашивать про б/у Принетовский ( я все еще надеюсь :bawling: ).
scuba72
07 фев 2015, 21:40
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: нестандартная установка внешнего блока конд.
Ответы: 5
Просмотры: 4528

Re: нестандартная установка внешнего блока конд.

Ну, при работе на "холод" конденсат, образуется во внутреннем блоке и оттуда самотеком ( если точка сброса ниже внутр. блока) удаляется. Если выше-ставим помпу. У Вас,проблема в другом. Фреон циркулируя по трассе постоянно прихватывает с собой масло из компрессора, если внутр. блок выше наружнего то...
scuba72
28 янв 2015, 14:13
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: Инструмент Novopress со скидкой
Ответы: 22
Просмотры: 11357

Re: Инструмент Novopress со скидкой

Там наоборот, Новопрес для Милуоки делает. Я брал без губок у меня, их и так хватает. По вопросу. В том и прелесть радиального пресса, что им, ты обхватываешь все и даже аксиальные( натяжные) соединения. На счет мини будь осторожней. Как правило свои нестандартные губки и ограничения по обжимаемым р...
scuba72
12 дек 2014, 21:40
Форум: Baxi
Тема: котел Baxi Main 24Fi кипит
Ответы: 39
Просмотры: 25908

Re: котел Baxi Main 24Fi кипит

Нет протока по отоплению , сам сталкивался с таким.
На старом "майне", в режиме кодировки, можно было посмотреть текущую температуру ГВС. Попробуйте на Вашем. Температура ГВС доходит до 90 градусов и отключается - запускается после остывания ( без перезагрузки).
scuba72
04 дек 2014, 11:17
Форум: Buderus
Тема: 2107
Ответы: 37
Просмотры: 13020

С телефона не удобно писать, вечером отпишусьА Вы спорьте,спорьте и главное, побольше файлов, а то вопросов появилось много.
scuba72
03 дек 2014, 21:29
Форум: Правила, вопросы, объявления
Тема: Инфракрасные отопительные приборы
Ответы: 23
Просмотры: 15549

Re: Инфракрасные отопительные приборы

oleg.dmitrievic.
А кто сказал производит? Я сказал преобразовывает. Хотя в итоге один хрен - К.П.Д.
wetleo
Да кто им даст на выставке запускать котел.
scuba72
03 дек 2014, 18:35
Форум: Правила, вопросы, объявления
Тема: Инфракрасные отопительные приборы
Ответы: 23
Просмотры: 15549

Re: Инфракрасные отопительные приборы

Ну, и какая разница , между тепловым насосом "воздух-воздух" и кондеем.
Возьмем 9-ку: потребление ~ 800Вт, отдача ~ 2,7кВт.
П.С. А Китурами ( пелетный) на выставке пощупал :D
scuba72
03 дек 2014, 15:14
Форум: Правила, вопросы, объявления
Тема: Инфракрасные отопительные приборы
Ответы: 23
Просмотры: 15549

Смотря как преобразовывать один вид энергии в другой. У кондея вон, к.п.д. , вообще под 250%.
scuba72
02 дек 2014, 22:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Кто производитель радиаторов?
Ответы: 10
Просмотры: 5738

Re: Кто производитель радиаторов?

В видимых местах - нет.
scuba72
02 дек 2014, 17:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Кто производитель радиаторов?
Ответы: 10
Просмотры: 5738

Re: Кто производитель радиаторов?

@lex , это не 11 тип , по ширине он как 22 только без задней панели. На 22/33 нет проушин под кронштейна их и повесили как в голову взбрело ( рядом висят два радиатора один с левым , другой с правым подключением). Этот ракурс единственный , где виден 1% отличия от других радиаторов :mrgreen: , что и...
scuba72
01 дек 2014, 15:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Кто производитель радиаторов?
Ответы: 10
Просмотры: 5738

Re: Кто производитель радиаторов?

@lex так и есть. Проблема в том что, гильза под вентиль более длинная чем на том же Kermi, да и вообще другая. Вот и пытаюсь выяснить производителя ну, а далее " дело техники". Да на радиаторах нет приваренных пластин под кронштейны, как повесишь такая и будет подводка - хочешь правая, хочешь левая....

Перейти к расширенному поиску