Найдено 11 результатов

vboshnyak
02 дек 2011, 23:25
Форум: Vaillant
Тема: Vailant Atmo-TEC проблема ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 6294

Есть еще вариант. Возможно, срабатывает верхний датчик опрокидывания тяги (котел дымоходный). говорят, что котел себя в такой ситуации именно так и ведет - на аварию не выходит, но и ничего больше не включает. Кто-то сталкивался с таким?
vboshnyak
27 ноя 2011, 14:26
Форум: Vaillant
Тема: Vailant Atmo-TEC проблема ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 6294

Вообще-то говорят, что подобное бывает, когда проблема в плате, и хорошо, чтобы это был не процессор. :?:
vboshnyak
27 ноя 2011, 10:36
Форум: Vaillant
Тема: Vailant Atmo-TEC проблема ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 6294

Котел установлен весной, но реально им пользуются пару недель. Турбинку снимал, вращается легко. Самое непонятное, что иногда все нормально, даже когда маленький напор горячей воды, горелка зажигается, гаснет. А то непонятно почему происходит такая ерунда.
vboshnyak
26 ноя 2011, 21:35
Форум: Vaillant
Тема: Vailant Atmo-TEC проблема ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 6294

Vailant Atmo-TEC проблема ГВС

Добрый день. Есть Vailant Atmo-TEC 24 с контуром ГВС. То греет воду нормально, то сначала вроде включиться, а потом холодная вода течет. Зеленый индикатор горит, то есть турбинка работает, но газ не зажигает. Выключение-включение горячей воды ничего не дает-зеленый горит, а газ - нет, хотя на аварию...
vboshnyak
26 ноя 2011, 21:25
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Спасибо. Немного система поработает в новых условиях, и все станет видно. Если будет надо, то самый дальний радиатор подключу по диагонали, что-бы прогревался по всему объему.
vboshnyak
25 ноя 2011, 22:10
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт

Проблему решили путем минимальных затрат: организовали первичное кольцо через радиатор котельной ( это его труби шли в низ). Все работает устойчиво. Узел теплых полов на первом этаже, теплые полы сидят на одном стояке. Вообще-то это не я делал и это не мое. Меня просто попросили помочь поставить нас...
vboshnyak
25 ноя 2011, 14:15
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Так все выглядит.
vboshnyak
25 ноя 2011, 13:42
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Есть котел в подвале. На 2 этаже доставили батарею. Греет слабо. Если включается насос подмеса теплых полов, то и весь 2 этаж холодный. Решили доставить насос. Ставим 25х6, думаю, хватит (ведь в котле 15х6). Но ведь просто насос на стояк не повесишь, надо развести по гидравлике.
vboshnyak
25 ноя 2011, 11:03
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Дорого... и нет времени на поиск Гидролог.
vboshnyak
25 ноя 2011, 10:47
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Спасибо. Планирую в качестве стрелки использовать скрутку из четырех (пока) тройников на 2". Приблизительно получается по правилу 3D. Что скажете?
vboshnyak
25 ноя 2011, 09:54
Форум: Vaillant
Тема: Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт
Ответы: 16
Просмотры: 12057

Система первично-вторичных колец для Vailant 24кВт

Добрый день. Помогите организовать систему первично-вторичных колец для настенного котла Vailant Atmo-Vit 24 кВт. Котел обвязан РР трубой 25 мм, стояк на этажи тоже 25. В перспективе планируется косвенный бойлер. Спасибо.

Перейти к расширенному поиску