Найдено 2 результата
- 02 дек 2011, 01:27
- Форум: Vaillant
- Тема: F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?
- Ответы: 5
- Просмотры: 5712
F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?
VikT Давление не измерял. Но на входе в котел оно присутствует т.к. к тройнику подключена и газ. плита, которая работает. А вот на форсунках "p" похоже нет вообще т.к. даже нет запаха, ну и соответственно гореть нечему. Крышки сняты. А какая либо мудрая защита там не стоит, когда крышки сняты?? Спе...
- 01 дек 2011, 22:44
- Форум: Vaillant
- Тема: F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?
- Ответы: 5
- Просмотры: 5712
F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?
При запуске системы отопления на Vaillant VUW INT 240/3-3 в новом сезоне: 1. Нет розжига горелок, хотя на электродах искра есть. 2. Котел автоматически делает 3 попытки розжига, циркуляционный насос запускается, затем F.28. Горячую воду не пробовал. Завтра испытаю. В связи с началом отопительного се...