Найдено 13 результатов

Григорич
07 окт 2012, 19:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: греется насос в системе отопления
Ответы: 178
Просмотры: 69397

У меня был случай, когда пошли первые грундфосы, Циркуляционники сильно грелись градусов сто. Обращение к поставщикам, ясность не внесли. А ларчик просто открывался. Насосы были на 60Гц
Григорич
02 окт 2012, 20:15
Форум: Автоматика для котлов
Тема: реле протока FLU25
Ответы: 12
Просмотры: 6642

К сожалению, импортные реле протока, на малых расходах не чувствительны (проверил), о чём подтверждает твой эксперимент(работает от двух насосов). Попробуй поставить отечественное. Правда, оно требует врезки в трубопровод, а не как импортные в бобышку.
Григорич
30 авг 2012, 21:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите с установкой термостатического смесителя
Ответы: 34
Просмотры: 11906

Можно попробовать поставить кран на обратку после регулятора, но до врезки обратки ТП. И потом прикрывая кран, постараться сбалансировать систему. Время может уйти много, но потом вся система должна работать и ТП в автомате.
Григорич
19 авг 2012, 17:47
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: нужен совет профессионалов!
Ответы: 21
Просмотры: 11979

Магнитная, электромагнитная обработка воды не удаляет соли из воды, она временно переводит ионы в состояние . которое при нагревании уменьшает степень отложения (образование накипи), так что Ваши попытки не приведут вас к желаемому результату.
Григорич
18 авг 2012, 22:00
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Рециркуляция ГВС и двухконтурный котел
Ответы: 8
Просмотры: 20273

Можно сделать управление насосом по температуре воды в циркуляционном контуре. Температура понизилась - насос включился, достигла уставки - насос отключился.
Григорич
31 мар 2012, 17:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Регулирование давления сетевых насосов тепловой сети
Ответы: 2
Просмотры: 4526

Необходимо завести на ПЧ аналоговый сигнал от датчика давления и на ПЧ запрограммировать 4 кгс/м2, как это делать есть в описании на ПЧ. А напор который указан на насосе, это тот напор, который создает насос на закрытую задвижку. Как правило, любой насос (одноступенчатый) создаёт давление в пределах...
Григорич
15 мар 2012, 18:55
Форум: Fondital
Тема: Нормативный срок службы настенного теплогенератора
Ответы: 25
Просмотры: 30442

Почитайте закон "О защите прав потребителя". Если мне не изменяет память, там даны определения о гарантийных сроках, о сроках службы оборудования, и о том если срок службы оборудования не указан в документации. А о правилах по использованию газового оборудования в быту очень всё расплывчато в нашем ...
Григорич
13 мар 2012, 18:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Автоматика теплого пола
Ответы: 9
Просмотры: 5218

Добрый день. Я поставил на подающий трубопровод тёплого пола смесительный 3-х ходовой ИМ с эл. приводом Фирмы ESBE до насоса. На обратку поставил термометр сопротивления с ТРМ12(овен) и сезон отработало. Держал температуру по обрат 36-40 градусов.
Григорич
23 янв 2012, 21:15
Форум: Комментарии и мнения
Тема: Проектировщик конечно тоже человек. но нехороший.
Ответы: 45
Просмотры: 41822

К сожалению, ситуация в строительстве ( в любом ) в нашей стране с каждым годом становиться всё хуже. Особенно, это завязано с бюджетом.Деньги выделяются под те проекты, которые прошли экспертизы. Тот,кто проводит экспертизы, руководствуется тоже какими то своими критериями. Зачастую проектировщикам...
Григорич
21 янв 2012, 21:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нарастание сажи в котле без видимой причины
Ответы: 31
Просмотры: 39849

Я писал- делал упор на скорость истечения газа, а она зависит От давления газа в системе и диаметра отверстия на сопле. Т.К. изменить давление газа в системе в большую сторону простым смертным не под силу, то остаётся уменьшить диаметр отверстия сопел.
Григорич
21 янв 2012, 16:38
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: Помогите выбрать фильтр
Ответы: 15
Просмотры: 32242

Если есть, возможность, не использовать эту воду, в тех случаях, которые описаны, не используете, в противном случае попытки убрать, жёсткость будет дороже.
Григорич
21 янв 2012, 16:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нарастание сажи в котле без видимой причины
Ответы: 31
Просмотры: 39849

Добрый день. Вообще то, мощность подобных горелок, за 30кВт, делают их как правило на "колене". У меня был случай выбирать на заводе изготовителе. Из предложенных штук тридцати, выбрал одну и то она была далека от идеала. В инжекционных горелках большое значение имеет геометрия. Отверстия в в соплах...