Найдено 7 результатов

AlexFV
23 янв 2012, 15:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите выяснить причину холодных батарей!
Ответы: 24
Просмотры: 42908

Я так понимаю система без насосов, самотечная ? Трубу меняли на пластик. Меняли по принципу : Сталь 1" на ф25 полипропилена ?. Так ??? Но тогда при самотечке это грустно, Сталь 1" внутр.диаметр 25 мм, у полипопилена НАРУЖНЫЙ диаметр 25 мм, причем толщина стенки 3-4 мм, т.е внутри всего 17 мм. Зажали...
AlexFV
23 янв 2012, 15:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нарастание сажи в котле без видимой причины
Ответы: 31
Просмотры: 44915

А может все проще.... Для сгорания куба газа, надо прим.10-15 кубов воздуха.С куба магистр.газа можно получить прим.8-9 КВТ тепла.Воздуха мало, слабая приточка, недосгорание, сажа и пр.пр.. У меня есть клиент...Стоит два котла в подвале многоэтажки... Стены подвала около метра толщины. Приточку проб...
AlexFV
16 янв 2012, 14:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Группа безопасности
Ответы: 121
Просмотры: 44876

Re:

КОстыль писал(а):а эт смотря сколько насосов (читай контуров) и принципа работы системы. скажем так целесообразней ставить на обратке(это если один насос) и перед ним РБ, что бы вся система была в зоне нагнетающей части насоса.
Обычный случай: Пусть Тв.т. котел, или даже дизель, один насос, один контур.
AlexFV
16 янв 2012, 14:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Очень жарко в помещениях
Ответы: 19
Просмотры: 8293

Re:

Kokoshino писал(а):Откромсайте у радиатора несколько секций.
Класс !!!
AlexFV
16 янв 2012, 14:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Группа безопасности
Ответы: 121
Просмотры: 44876

А давайте продолжим тему, еще и о том :
ГДЕ устанавливать циркуляционный насос ????
ДО или ПОСЛЕ котла ???
AlexFV
16 янв 2012, 13:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите пож-ста с выбором котла для отопления дома.
Ответы: 57
Просмотры: 18473

И еще, если брать двухкоттурный котел, хватит и 24 КВт. Но если для ГВС добавить бойлер косвенного нагрева, то пересчет... М котла = М гвс + 0,7 М отопл. Косвенники имеют теплообменники с мощностью(ГВС) , например NIBE(ЭВАН) 220 литровый на 25 КВт. Тогда Ваш случай, М топл.= 18 КВт(допустим), М гвс ...
AlexFV
16 янв 2012, 12:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите пож-ста с выбором котла для отопления дома.
Ответы: 57
Просмотры: 18473

Re: Помогите пож-ста с выбором котла для отопления дома.

Добрый день форумчане! Газовый трест предлагает наши напольники и очень дорого да а систему отопления предлагают самую простую труба на 75 по кругу прошу прощения забыл как она наз-ся технически да и котёл хотелось бы надёжный но и не очень дорогой. В городе есть оф-й представитель Vaillant любой с...

Перейти к расширенному поиску