Найдено 2 результата

Андрей Юлиевич
01 фев 2012, 23:55
Форум: Thermona
Тема: котел TERM 20 TLX помогите! замерзаем!
Ответы: 7
Просмотры: 9394

Всем отозвавшимся большое спасибо!!! А с вами Dim@ я еще свяжусь в ближайшее время , по поводу системы смс оповещения о работе котла и прочее. Ну а клиент не замерз, клиент как раз с этим боролся! Проблема решена! Еще раз всем спасибо! ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕШЕНИЮ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ! Как раз я, то, и не...
Андрей Юлиевич
31 янв 2012, 00:42
Форум: Thermona
Тема: котел TERM 20 TLX помогите! замерзаем!
Ответы: 7
Просмотры: 9394

котел TERM 20 TLX помогите! замерзаем!

проблема вот в чем: после очередного внезапного отключения электричества Котел не запустился в автоматическом режиме, индикатор состояния выдает ошибку Е 04 (поврежден датчик отопительной воды) Но предпологаю , что дело тут не в датчике , да температура в помещении понизилась и упало давление в сист...