Найдено 3 результата

Юрий Котенко
02 мар 2012, 08:37
Форум: Ariston
Тема: Ariston прошу совета
Ответы: 27
Просмотры: 23574

Re: Ariston прошу совета

: Частично уже разобрались.Попробовали поменять подачу и обратку местами Котел стабильно набирает температуру .Система равномерно и полностью прогревается.На котле установили темп 70.Доходит до 67-69 котел начинает циркуляцию через байпас система становится холодной :evil: В котлах не очень. очень ...
Юрий Котенко
07 фев 2012, 15:55
Форум: Ariston
Тема: Ariston clas 24/28 ошибка 307
Ответы: 15
Просмотры: 24228

Re: Ariston clas 24/28 ошибка 307

Может у кого есть схема на этот хлам Схема или инструкция с описанием на сайте производителя: http://www.aristonheating.ru/academy/doc/section.php?ID=230" onclick="window.open(this.href);return false; качайте! 307-это ошибка платы. скорее всего невосстанавливаемая. Часто это бывает следствием КЗ, п...
Юрий Котенко
07 фев 2012, 15:41
Форум: Ariston
Тема: Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
Ответы: 39
Просмотры: 24034

Котлы настенные (любых изготовителей) чрезвычайно требовательны к величине расхода теплоносителя через первичный теплообменник. Он может быть выражен в м.куб/час, и обеспечивается насосом. Из характеристики циркуляционных насосов видно, что при увеличении гидравлического сопротивления системы расход...